4 分类与代号、规格、型号
	4.1 分类与代号
	4.1.1 按应用场所分类及代号见表1。

	 4.1.2 按门扇数量分类及代号见表2。

	4.1.3 按耐火性能分类及代号见表3。

	4.1.4 构造形式代号见表4。

		4.2 规格
	
		    防火门规格以洞口尺寸标志宽度和标志高度尺寸(单位为毫米)的千、百位数字(十位数字采用四舍五入规则),前后顺序排列的四位数字表示,如不足1000mm的则前面加0;洞口尺寸的基本规格应符合GB/T 5824的相关规定。
	
		    防火门规格明示的洞口标志宽度、高度尺寸与防火门外形宽、高构造尺寸之间的关系,见GB/T 5824的有关规定。
	
		    示例1:防火门洞口的标志宽度为900mm,标志高度为2100mm,其规格表示为0921。
	
		    示例2:防火门洞口的标志宽度为2110mm,标志高度为2370mm,其规格表示为2124。
	
		4.3 型号
	
		    防火门型号编制方法见图1。
	
		    示例1:FM/R-1221-B1.0-2-kj-abc,表示入户防火门,安装洞口标志宽度为1200mm、标志高度为2100mm,部分隔热防火门耐火性能B1.0(耐火完整性≥60min、耐火隔热性≥30min),门扇数量为2(双扇),构造形式为门框带下框、门扇带门镜,企业自定义为abc。
	
		    示例2:FM/Tb-1527-B1.5-2-lbg-ac,表示疏散通道常闭防火门,安装洞口标志宽度为1500mm、标志高度为2700mm,部分隔热防火门耐火性能B1.5(耐火完整性≥90min、耐火隔热性
	
		≥30min),门扇数量为2(双扇),构造形式为门框带亮窗、门扇带玻璃、门扇带格栅,企业自定义为ac。
	
		    示例3:FM/S-1124-A1.0-1-klb-ac,表示设施设备场所防火门,防火门安装洞口标志宽度为1100mm、标志高度为2400mm,隔热防火门耐火性能A1.0(耐火完整性≥60min、耐火隔热性≥60min),门扇数量为1(单扇),构造形式为门框带下框、门框带亮窗、门扇带玻璃,企业自定义为ac。
	
		    示例4:FM/Tk-2424-A1.5-4-z-abc,表示疏散通道常开防火门,安装洞口标志宽度为2400mm、标志高度为2400mm,隔热防火门耐火性能A1.5(耐火完整性≥90min、耐火隔热性≥90min),门扇数量为4(多扇),构造形式为折叠平开式,企业自定义为abc。
	
		    示例5:FM/SR-1121-A1.0-1-k-abc,表示设施设备场所防火门或入户防火门(同时满足相关技术要求),安装洞口标志宽度为1100mm、标志高度为2100mm,隔热防火门耐火性能A1.0(耐火完整性≥60 min、耐火隔热性≥60min),门扇数量为1(单扇),构造形式为门框带下框,企业自定义为abc。
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类与代号、规格、型号
 - 5 总体要求
 - 6 技术要求
 - 6.1 外观
 - 6.2 尺寸偏差
 - 6.3 关键材料性能
 - 6.4 配件性能
 - 6.5 机械力学性能
 - 6.6 联动信号接收与反馈功能
 - 6.7 烟密闭性能
 - 6.8 耐火性能
 - 6.9 抗喷水冲击性能
 - 7 试验方法
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 仪器设备
 - 7.3 外观
 - 7.4 尺寸偏差
 - 7.5 关键材料性能
 - 7.6 配件性能
 - 7.7 机械力学性能
 - 7.8 联动信号接收与反馈功能
 - 7.9 烟密闭性能
 - 7.10 耐火性能
 - 7.11 抗喷水冲击性能
 - 8 检验规则
 - 9 标志、包装、运输和贮存
 - 附录A(规范性) 防火门芯材料性能要求和试验方法
 - 附录B(规范性) 锁具及铰链(合页)耐火性能要求和试验方法
 - 附录C(资料性) 材料、配件、外观及尺寸
 - 附录D(资料性) 定期检查、维修和更换
 - 参考文献
 
- 