目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.1 一般规定
	6.1.1 既有建筑改造的电气消防设计应在本指南第3节通用要求的指导下进行。
	6.1.2 建筑改造区域内的消防电源及其配电系统、消防与非消防电线电缆选型与敷设应满足现行标准的要求。改造区域外的消防电源及其配电系统可维持原设计。
	6.1.3 既有建筑改造电气消防设计原则上应执行现行标准;执行现行标准确有困难的,在满足消防安全的前提下,可参照表6.1.3执行,并不得低于原有标准。
	表6.1.3 既有建筑改造电气消防设计执行标准
	
	


		6.1.4 建筑整体改造的电气消防设计应执行现行标准。
	
		6.1.5 功能未改变的建筑局部改造,改造区域的电气消防设计所用材料应执行现行标准。
	
		6.1.6 功能改变的建筑局部改造,改造区域消防联动控制系统、消防应急照明系统执行现行标准确有困难的,可参照表6.1.5及本指南第6.3节、第6.5节的相关条文执行。
	表6.1.6 功能改变的建筑局部改造可执行原标准的情形
	

	6.1.7 既有建筑改造对防雷接地要求有改变时,应对已有的防雷接地系统进行检测,不满足现行标准要求时,应作更新改造。
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:6 消防电气
 - 下一节:6.2 火灾自动报警系统
 
目录导航
- 关于印发《遵义市既有建筑改造工程消防设计工作指南(试行)》的通知
 - 前言
 - 1 总则
 - 2 基本规定
 - 2.1 一般规定
 - 2.2 改造可行性评估
 - 3 通用要求
 - 4 建筑防火
 - 4.1 建筑分类和耐火等级
 - 4.2 总平面布局、平面布置、防火分区
 - 4.3 安全疏散和避难
 - 4.4 救援设施
 - 4.5 建筑构造
 - 4.6 建筑保温
 - 5 消防设施
 - 5.1 消防给水设施
 - 5.2 室内消火栓系统
 - 5.3 自动喷水灭火系统
 - 5.4 防烟和排烟设施
 - 6 消防电气
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 火灾自动报警系统
 - 6.3 消防联动控制系统
 - 6.4 电气火灾监控系统
 - 6.5 消防应急照明系统
 - 附录A 术语
 - 附录B 既有建筑改造消防安全评估报告(参考格式)
 - 附录C 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475