目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.14 单向阀开启压力试验
7.14.1 单向阀开启压力试验采用7.5.3规定的气密性试验装置,压力表的精度不低于0.4级。
7.14.2 将被测阀门的进口与试验装置相联,阀门处于正向关闭状态。控制装置缓慢升压,记录气体喷出时的压力,即为开启压力值,试验次数不少于三次,记录试验结果。
      
7.14.2 将被测阀门的进口与试验装置相联,阀门处于正向关闭状态。控制装置缓慢升压,记录气体喷出时的压力,即为开启压力值,试验次数不少于三次,记录试验结果。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:7.13 安全泄放装置动作试验
 - 下一节:7.15 热空气老化试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 5 型号编制
 - 6 要求
 - 6.1 工作环境要求
 - 6.2 系统要求
 - 6.3 干粉贮存容器
 - 6.4 干粉贮存容器出口释放装置
 - 6.5 贮气瓶组
 - 6.6 容器阀
 - 6.7 单向阀
 - 6.8 驱动控制装置
 - 6.9 集流管
 - 6.10 连接管
 - 6.11 安全防护装置
 - 6.12 检漏装置
 - 6.13 选择阀
 - 6.14 燃气发生器
 - 6.15 信号反馈装置
 - 6.16 减压阀
 - 6.17 喷嘴
 - 6.18 干粉软管卷盘
 - 6.19 干粉炮
 - 7 试验方法
 - 7.1 试验要求
 - 7.2 外观质量
 - 7.3 强度试验
 - 7.4 超压试验
 - 7.5 密封试验
 - 7.6 工作可靠性试验
 - 7.7 振动试验
 - 7.8 安全阀整定压力
 - 7.9 塑料、橡胶件的热稳定性试验
 - 7.10 手动操作试验
 - 7.11 盐雾腐蚀试验
 - 7.12 温度循环泄漏试验
 - 7.13 安全泄放装置动作试验
 - 7.14 单向阀开启压力试验
 - 7.15 热空气老化试验
 - 7.16 耐电压试验
 - 7.17 绝缘电阻试验
 - 7.18 称重装置报警功能试验
 - 7.19 高低温试验
 - 7.20 示值基本误差检验
 - 7.21 压力显示器交变负荷试验
 - 7.22 信号反馈装置触点接触电阻试验
 - 7.23 称重装置过载试验
 - 7.24 信号反馈装置动作试验
 - 7.25 局部阻力损失—等效长度测定法
 - 7.26 燃气发生器基本参数测试
 - 7.27 防潮性能试验
 - 7.28 时效试验
 - 7.29 压力特性试验
 - 7.30 耐热和耐压试验
 - 7.31 耐冲击试验
 - 7.32 局部应用喷嘴布粉性能试验
 - 7.33 防飞溅性能试验
 - 7.34 全淹没喷嘴布粉性能试验
 - 7.35 耐低温试验
 - 7.36 系统外观检查
 - 7.37 系统结构检查
 - 7.38 全淹没灭火试验
 - 7.39 局部应用灭火试验
 - 8 检验规则
 - 8.1 检验分类、检验项目和试验程序
 - 8.2 抽样方法
 - 8.3 抽样方法和样品数量
 - 8.4 检验结果判定
 - 9 使用说明书编写要求
 - 附录A (规范性附录)系统试验程序及样品数量
 - 附录B (规范性附录)干粉贮存容器试验程序及样品数量
 - 附录C (规范性附录)释放膜片试验程序及样品数量
 - 附录D (规范性附录)释放阀试验程序及样品数量
 - 附录E (规范性附录)贮气瓶组试验程序及样品数量
 - 附录F (规范性附录)容器阀试验程序及样品数量
 - 附录G (规范性附录)单向阀试验程序及样品数量
 - 附录H (规范性附录)集流管试验程序及样品数量
 - 附录I (规范性附录)连接管试验程序及样品数量
 - 附录J (规范性附录)安全阀试验程序及样品数量
 - 附录K (规范性附录)安全泄放装置试验程序及样品数量
 - 附录L (规范性附录)压力显示器试验程序及样品数量
 - 附录M (规范性附录)秤重装置试验程序及样品数量
 - 附录N (规范性附录)选择阀试验程序及样品数量
 - 附录P (规范性附录)燃气发生器试验程序及样品数量
 - 附录Q (规范性附录)信号反馈装置试验程序及样品数量
 - 附录R (规范性附录)减压阀试验程序及样品数量
 - 附录s (规范性附录)喷嘴试验程序及样品数量
 - 附录T (规范性附录)干粉软管卷盘试验程序及样品数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475