6.2 系统要求
6.2.1 外观质量
按7.36规定的方法进行检查,外观应满足下列要求:
a) 油漆件漆膜色泽均匀,无明显流痕、气泡、碰伤等缺陷;
b) 电镀件表面应无明显气泡、碰伤、漏镀等缺陷;
c) 标牌、贴花应端正、平服。
6.2.2 结构要求
6.2.2.1 系统应设有自动、手动和机械应急操作三种启动方式。按7.37规定的方法进行试验,机械应急操作机构的操作力不应大于150N;操作行程不应大于300mm。机械应急操作机构应有保险装置,其解脱力不应大于100N。
6.2.2.2 系统管道应设有吹扫装置。吹扫装置应设置在干粉贮存容器出口释放装置后,宜靠近出口释放装置。
6.2.3 组合分配系统动作程序
系统的动作程序为选择阀先开启或与干粉贮存容器出口干粉释放装置同时开启。
6.2.4 系统铭牌
干粉灭火系统显著位置应设置永久性铭牌,铭牌上应标明:系统名称、型号规格、驱动气体类型、系统最大工作压力、工作温度范围、执行标准代号、生产单位、出厂日期及其他注意事项。
6.2.5 灭火剂要求
干粉灭火系统采用的BC干粉灭火剂、ABC干粉灭火剂和超细干粉灭火剂性能应分别符合GB 4066.1、GB 4066.2 和 GA 578 的规定。
6.2.6 全淹没灭火系统有效喷射时间
全淹没灭火系统的有效喷射时间不应大于30s。
6.2.7 干粉剩余率
干粉剩余率不应大于10%。
6.2.8 灭火性能
6.2.8.1 A类火全淹没灭火性能
按7.38.2规定的试验方法进行A类表面火灭火试验,系统应在灭火剂喷射结束后30s内灭火,继续抑制10min后,开启试验空间通风,木垛不应复燃。
6.2.8.2 B类火全淹没灭火性能
按7.38.3规定的试验方法进行B类火灭火试验,系统应在灭火剂喷射结束后30s内灭火。
6.2.8.3 A类火局部应用灭火性能
按7.39.1规定的试验方法进行A类火灭火试验,系统应在灭火剂喷射结束后扑灭明火,10min内不应出现复燃。
6.2.8.4 B类火局部应用灭火性能
按7.39.2规定的试验方法进行B类火灭火试验,系统应在灭火剂喷射结束后扑灭明火,1min内不应出现复燃。
      
- 上一节:6.1 工作环境要求
 - 下一节:6.3 干粉贮存容器
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 5 型号编制
 - 6 要求
 - 6.1 工作环境要求
 - 6.2 系统要求
 - 6.3 干粉贮存容器
 - 6.4 干粉贮存容器出口释放装置
 - 6.5 贮气瓶组
 - 6.6 容器阀
 - 6.7 单向阀
 - 6.8 驱动控制装置
 - 6.9 集流管
 - 6.10 连接管
 - 6.11 安全防护装置
 - 6.12 检漏装置
 - 6.13 选择阀
 - 6.14 燃气发生器
 - 6.15 信号反馈装置
 - 6.16 减压阀
 - 6.17 喷嘴
 - 6.18 干粉软管卷盘
 - 6.19 干粉炮
 - 7 试验方法
 - 7.1 试验要求
 - 7.2 外观质量
 - 7.3 强度试验
 - 7.4 超压试验
 - 7.5 密封试验
 - 7.6 工作可靠性试验
 - 7.7 振动试验
 - 7.8 安全阀整定压力
 - 7.9 塑料、橡胶件的热稳定性试验
 - 7.10 手动操作试验
 - 7.11 盐雾腐蚀试验
 - 7.12 温度循环泄漏试验
 - 7.13 安全泄放装置动作试验
 - 7.14 单向阀开启压力试验
 - 7.15 热空气老化试验
 - 7.16 耐电压试验
 - 7.17 绝缘电阻试验
 - 7.18 称重装置报警功能试验
 - 7.19 高低温试验
 - 7.20 示值基本误差检验
 - 7.21 压力显示器交变负荷试验
 - 7.22 信号反馈装置触点接触电阻试验
 - 7.23 称重装置过载试验
 - 7.24 信号反馈装置动作试验
 - 7.25 局部阻力损失—等效长度测定法
 - 7.26 燃气发生器基本参数测试
 - 7.27 防潮性能试验
 - 7.28 时效试验
 - 7.29 压力特性试验
 - 7.30 耐热和耐压试验
 - 7.31 耐冲击试验
 - 7.32 局部应用喷嘴布粉性能试验
 - 7.33 防飞溅性能试验
 - 7.34 全淹没喷嘴布粉性能试验
 - 7.35 耐低温试验
 - 7.36 系统外观检查
 - 7.37 系统结构检查
 - 7.38 全淹没灭火试验
 - 7.39 局部应用灭火试验
 - 8 检验规则
 - 8.1 检验分类、检验项目和试验程序
 - 8.2 抽样方法
 - 8.3 抽样方法和样品数量
 - 8.4 检验结果判定
 - 9 使用说明书编写要求
 - 附录A (规范性附录)系统试验程序及样品数量
 - 附录B (规范性附录)干粉贮存容器试验程序及样品数量
 - 附录C (规范性附录)释放膜片试验程序及样品数量
 - 附录D (规范性附录)释放阀试验程序及样品数量
 - 附录E (规范性附录)贮气瓶组试验程序及样品数量
 - 附录F (规范性附录)容器阀试验程序及样品数量
 - 附录G (规范性附录)单向阀试验程序及样品数量
 - 附录H (规范性附录)集流管试验程序及样品数量
 - 附录I (规范性附录)连接管试验程序及样品数量
 - 附录J (规范性附录)安全阀试验程序及样品数量
 - 附录K (规范性附录)安全泄放装置试验程序及样品数量
 - 附录L (规范性附录)压力显示器试验程序及样品数量
 - 附录M (规范性附录)秤重装置试验程序及样品数量
 - 附录N (规范性附录)选择阀试验程序及样品数量
 - 附录P (规范性附录)燃气发生器试验程序及样品数量
 - 附录Q (规范性附录)信号反馈装置试验程序及样品数量
 - 附录R (规范性附录)减压阀试验程序及样品数量
 - 附录s (规范性附录)喷嘴试验程序及样品数量
 - 附录T (规范性附录)干粉软管卷盘试验程序及样品数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475