目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.14 燃气发生器
6.14.1 燃气发生器发火装置基本参数
按7.26规定的方法进行试验,发火装置的下列参数应与生产单位提供的参数一致:
a) 最小发火电流;
b) 安全电流;
c) 最小工作电压。
6.14.2 强度要求
按7.3规定的方法进行强度试验,试验过程中燃气发生器应无破裂和宏观变形等影响正常使用的缺陷。
试验压力为系统最大工作压力的1.5倍,压力保持时间5min。
6.14.3 超压要求
按7.4规定的方法进行超压试验,试验过程中壳体应无破裂。
试验压力为系统最大工作压力的3倍,压力保持时间5min。
6.14.4 抗振性能
按7.7规定的方法进行试验,试验过程中燃气发生器不应产生裂纹、变形等影响正常工作的缺陷,试验后燃气发生器能正常动作。
6.14.5 防潮性能
按7.27规定的方法进行试验,发火药盒的发火率应为100%。
6.14.6 可靠性要求
按7.6.3规定的方法进行试验,在发火电流条件下,置信度为95%的置信区间内发火装置的发火率不应小于99.9%。除非在生产或设计中证实其他分布更适用,应使用正态或高斯分布进行计算。
6.14.7 时效性能
按7.28规定的方法进行试验,燃气发生器发火装置在90℃±2℃的温度条件下试验90d,试验后发火装置能正常动作。
6.14.8 压力特性
按7.29规定的方法进行压力特性试验,实测数据不应超过生产单位提供数据的±10%。
      
- 上一节:6.13 选择阀
 - 下一节:6.15 信号反馈装置
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 5 型号编制
 - 6 要求
 - 6.1 工作环境要求
 - 6.2 系统要求
 - 6.3 干粉贮存容器
 - 6.4 干粉贮存容器出口释放装置
 - 6.5 贮气瓶组
 - 6.6 容器阀
 - 6.7 单向阀
 - 6.8 驱动控制装置
 - 6.9 集流管
 - 6.10 连接管
 - 6.11 安全防护装置
 - 6.12 检漏装置
 - 6.13 选择阀
 - 6.14 燃气发生器
 - 6.15 信号反馈装置
 - 6.16 减压阀
 - 6.17 喷嘴
 - 6.18 干粉软管卷盘
 - 6.19 干粉炮
 - 7 试验方法
 - 7.1 试验要求
 - 7.2 外观质量
 - 7.3 强度试验
 - 7.4 超压试验
 - 7.5 密封试验
 - 7.6 工作可靠性试验
 - 7.7 振动试验
 - 7.8 安全阀整定压力
 - 7.9 塑料、橡胶件的热稳定性试验
 - 7.10 手动操作试验
 - 7.11 盐雾腐蚀试验
 - 7.12 温度循环泄漏试验
 - 7.13 安全泄放装置动作试验
 - 7.14 单向阀开启压力试验
 - 7.15 热空气老化试验
 - 7.16 耐电压试验
 - 7.17 绝缘电阻试验
 - 7.18 称重装置报警功能试验
 - 7.19 高低温试验
 - 7.20 示值基本误差检验
 - 7.21 压力显示器交变负荷试验
 - 7.22 信号反馈装置触点接触电阻试验
 - 7.23 称重装置过载试验
 - 7.24 信号反馈装置动作试验
 - 7.25 局部阻力损失—等效长度测定法
 - 7.26 燃气发生器基本参数测试
 - 7.27 防潮性能试验
 - 7.28 时效试验
 - 7.29 压力特性试验
 - 7.30 耐热和耐压试验
 - 7.31 耐冲击试验
 - 7.32 局部应用喷嘴布粉性能试验
 - 7.33 防飞溅性能试验
 - 7.34 全淹没喷嘴布粉性能试验
 - 7.35 耐低温试验
 - 7.36 系统外观检查
 - 7.37 系统结构检查
 - 7.38 全淹没灭火试验
 - 7.39 局部应用灭火试验
 - 8 检验规则
 - 8.1 检验分类、检验项目和试验程序
 - 8.2 抽样方法
 - 8.3 抽样方法和样品数量
 - 8.4 检验结果判定
 - 9 使用说明书编写要求
 - 附录A (规范性附录)系统试验程序及样品数量
 - 附录B (规范性附录)干粉贮存容器试验程序及样品数量
 - 附录C (规范性附录)释放膜片试验程序及样品数量
 - 附录D (规范性附录)释放阀试验程序及样品数量
 - 附录E (规范性附录)贮气瓶组试验程序及样品数量
 - 附录F (规范性附录)容器阀试验程序及样品数量
 - 附录G (规范性附录)单向阀试验程序及样品数量
 - 附录H (规范性附录)集流管试验程序及样品数量
 - 附录I (规范性附录)连接管试验程序及样品数量
 - 附录J (规范性附录)安全阀试验程序及样品数量
 - 附录K (规范性附录)安全泄放装置试验程序及样品数量
 - 附录L (规范性附录)压力显示器试验程序及样品数量
 - 附录M (规范性附录)秤重装置试验程序及样品数量
 - 附录N (规范性附录)选择阀试验程序及样品数量
 - 附录P (规范性附录)燃气发生器试验程序及样品数量
 - 附录Q (规范性附录)信号反馈装置试验程序及样品数量
 - 附录R (规范性附录)减压阀试验程序及样品数量
 - 附录s (规范性附录)喷嘴试验程序及样品数量
 - 附录T (规范性附录)干粉软管卷盘试验程序及样品数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475