9.6 灭火器配置
	9.6.1 场所应配置灭火器,宜选用磷酸铵盐干粉灭火器,宜按民用建筑严重危险级配置。
	9.6.2 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不应影响安全疏散,设置要求应按照GB 50140执行。
      