附录C 泡沫混凝土湿密度试验
		C.0.1 泡沫混凝土湿密度试验应包括下列仪器设备:
	    1 发泡装置1套;2 试验用搅拌机1台;
3 电子秤1台,最大量程应为2000g,精度应为1g;
4 塑料桶1个,容积15L;
5 带刻度的不锈钢量杯2个,内径108mm,净高108mm,壁厚2mm,容积1L;
6 平口刀1把,刀长150mm。
C.0.2 试验用料应取用10L新拌泡沫混凝土。
	C.0.3 试样可采用下列方法制取:
	    1 现场取样:在泵送管出口处制取;
2 室内取样:在搅拌好的拌合物中制取。
C.0.4 泡沫混凝土试验应按下列步骤进行:
2 室内取样:在搅拌好的拌合物中制取。
C.0.4 泡沫混凝土试验应按下列步骤进行:
	    1 用水彩笔分别在量杯杯身外侧标明量杯1、量杯2;
2 应准备好电子秤,并应将其水平放置;
3 将量杯1平放电子秤上,并应称取其量杯1质量m1;
4 用量杯2接取试样,并应将试样慢慢倒入量杯1中;
5 当试样装满量杯1时,应用平口刀轻敲量杯1外壁,并应使试样充满整个量杯1中;
6 用平口刀慢慢地沿量杯1端口平面刮平试样;
7 将装满试样的量杯1平放于电子秤上,并应测得试样加量杯1的质量m2;
8 泡沫混凝土湿密度应按下式计算:
		
	式中:
ρcc——泡沫混凝土湿密度(kg/m³),精确至0.1kg/m³;
m1——量杯1质量(g),精确至0.1g;
m2——量杯加试样的质量(g),精确至0.1g;
v1——量杯1体积(m³),精确至0.1m³。
9 应重复第3款至第8款的试验步骤,并应取3次试验结果的算术平均值作为新拌泡沫混凝土的湿密度;
10 泡沫混凝土湿密度试验应在每次取样后5min内完成。
	
	
		
			 
	
- 上一节:附录B 新拌泡沫混凝土流动度试验
 - 下一节:本规程用词说明
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 泡沫混凝土性能
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 现浇泡沫混凝土
 - 3.3 泡沫混凝土制品
 - 4 泡沫混凝土制备
 - 4.1 原 材 料
 - 4.2 配合比设计
 - 4.3 准备与计量
 - 4.4 泡沫混凝土料浆制备
 - 4.5 泡沫混凝土拌合物制备
 - 5 设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 现浇泡沫混凝土
 - 5.3 泡沫混凝土制品
 - 6 施工
 - 6.1 现浇泡沫混凝土
 - 6.2 泡沫混凝土制品
 - 7 质量检验与验收
 - 7.1 泡沫混凝土原材料质量检验
 - 7.2 泡沫混凝土性能质量检验
 - 7.3 现浇泡沫混凝土工程验收
 - 7.4 泡沫混凝土保温工程验收
 - 7.5 泡沫混凝土填筑工程验收
 - 7.6 泡沫混凝土砌体工程验收
 - 附录A 泡沫混凝土抗冻试验
 - 附录B 新拌泡沫混凝土流动度试验
 - 附录C 泡沫混凝土湿密度试验
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475