7.2 泡沫混凝土性能质量检验
		7.2.1 现浇泡沫混凝土每盘原材料计量允许偏差应符合表7.2.1的规定。
	
		表7.2.1 每盘原材料计量允许偏差
	
	    1 生产前应检查泡沫混凝土所用原材料的品种、规格与施工配合比一致;在生产过程中应检查原材料实际称量误差满足要求,每一工作班应至少检查2次;
2 生产前应检查生产设备和控制系统正常、计量设备归零;
3 泡沫混凝土拌合物的工作性检查每100m³不应少于1次,且每一工作班不应少于2次,可增加检查次数;
4 骨料含水率的检验每工作班不应少于1次;当雨雪天气等外界影响导致泡沫混凝土骨料含水率变化时,应及时检验;
5 泡沫混凝土拌合物流动度的检验应符合本规程附录B的规定,流动度允许偏差应为±30mm。
7.2.3 硬化泡沫混凝土性能应符合本规程第3.2.2条的规定。
	7.2.4 泡沫混凝土填筑性能质量检验应符合下列规定:
	    1 泡沫混凝土填筑性能质量检验应以填筑体为构造单元,并应按单个或若干个构造单元划分为检验批;
2 新拌泡沫混凝土试样宜在浇筑管管口制取,每个构造单元应至少制取二组试件;
3 当同一配合比连续浇筑大于400m³时,应按每400m³制取至少一组试件;
4 当同一配合比连续浇筑不足400m³时,也应制取至少一组试件;
5 浇筑的质量检验应符合表7.2.4的规定。
7.2.5 泡沫混凝土保温板的规格尺寸应符合表7.2.5的规定。
		表7.2.4 浇筑的质量检验
	
		表7.2.5 泡沫混凝土保温板的规格尺寸(mm)
	
		注:其他规格尺寸可由供需双方协商确定。
	7.2.6 泡沫混凝土保温板尺寸允许偏差应符合表7.2.6的规定。
		表7.2.6 泡沫混凝土保温板尺寸允许偏差(mm)
	
	7.2.8 泡沫混凝土砌块性能质量检验应符合现行行业标准《泡沫混凝土砌块》JC/T 1062的规定。
条文说明
    7.2.4 每个连续浇筑区即为一个填筑体,即一个构造单元。质量检验与验收时,如果项目中单个构造单位方量少于400m³,可把三个以内构造单元划分为一个检验批。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:7.1 泡沫混凝土原材料质量检验
 - 下一节:7.3 现浇泡沫混凝土工程验收
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 泡沫混凝土性能
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 现浇泡沫混凝土
 - 3.3 泡沫混凝土制品
 - 4 泡沫混凝土制备
 - 4.1 原 材 料
 - 4.2 配合比设计
 - 4.3 准备与计量
 - 4.4 泡沫混凝土料浆制备
 - 4.5 泡沫混凝土拌合物制备
 - 5 设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 现浇泡沫混凝土
 - 5.3 泡沫混凝土制品
 - 6 施工
 - 6.1 现浇泡沫混凝土
 - 6.2 泡沫混凝土制品
 - 7 质量检验与验收
 - 7.1 泡沫混凝土原材料质量检验
 - 7.2 泡沫混凝土性能质量检验
 - 7.3 现浇泡沫混凝土工程验收
 - 7.4 泡沫混凝土保温工程验收
 - 7.5 泡沫混凝土填筑工程验收
 - 7.6 泡沫混凝土砌体工程验收
 - 附录A 泡沫混凝土抗冻试验
 - 附录B 新拌泡沫混凝土流动度试验
 - 附录C 泡沫混凝土湿密度试验
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475