附录B 新拌泡沫混凝土流动度试验
		B.0.1 新拌泡沫混凝土流动度的试验应包括下列设备:
	    1 发泡装置1套;2 试验用搅拌机1台;
3 黄铜或其他硬质材料空心圆筒1个,内径80mm,净高80mm,内壁光滑;
4 光滑硬塑料板1块,边长400mm×400mm;
5 带刻度的不锈钢量杯2个,内径108mm,净高108mm,壁厚2mm,容积1L;
6 平口刀1把,刀长150mm;
7 深度游标卡尺1把,精度应为0.02mm;
8 秒表1块。
B.0.2 试验用料应取用10L新拌泡沫混凝土。
	B.0.3 试样可采用下列方法制取:
	    1 现场取样:在泵送管出口处制取;
2 室内取样:在搅拌好的拌合物中制取。
B.0.4 流动性试验应按下列步骤进行:
2 室内取样:在搅拌好的拌合物中制取。
B.0.4 流动性试验应按下列步骤进行:
	    1 用水彩笔分别在量杯杯身外侧标明量杯1、量杯2;
2 应清洗并擦干仪器设备;
3 应将空心圆筒垂直竖于光滑硬质塑料板中间;
4 用量杯1接取试样,并应将试样倒入量杯2中;
5 应慢慢地将量杯2中的试样倒入空心圆筒,并用平口刀轻敲空心圆筒外侧,使试样充满整个空心圆筒;
6 用平口刀慢慢地沿空心圆筒的端口平面刮平试样;
7 应慢慢地将空心圆筒垂直向上提起,并应使试样自然塌落;
8 静置1min后,应采用深度游标卡尺测得塌落体最大水平直径,即为试样的流动度;
9 应重复第2款至第8款的试验步骤,并应取3次试验结果的算术平均值为新拌泡沫混凝土的流动度。
