3.1 一般规定
3.1.1 泡沫混凝土密度等级按其干密度可分为十六个等级,其密度等级应符合表3.1.1的规定。
表3.1.1 泡沫混凝土密度等级
		
3.1.2 泡沫混凝土的强度等级应按抗压强度平均值划分,泡沫混凝土强度等级应采用符号FC与立方体抗压强度平均值表示。泡沫混凝土每组立方体试件抗压强度的平均值和每块最小值不应小于表3.1.2的规定。
表3.1.2 泡沫混凝土的强度等级
		
3.1.3 泡沫混凝土导热系数不应大于表3.1.3中的规定。
表3.1.3 泡沫混凝土导热系数
		
		
注:表中导热系数由泡沫混凝土含水率为6%时测定,自然状态下可乘以1.25的修正系数。
3.1.4 泡沫混凝土不同使用环境的抗冻性要求应符合表3.1.4的规定;泡沫混凝土不同使用环境的抗冻性要求试验方法应符合本规程附录A的规定。
表3.1.4 泡沫混凝土不同使用环境的抗冻性要求
		
		注:1 非采暖地区系指最冷月份的平均气温高于-5℃的地区;
		       2 采暖地区系指最冷月份的平均气温低于或等于-5℃的地区;
		       3 保温泡沫混凝土以保温系统抗冻性试验进行检测。