8.1 一般规定
8.1.1 铝合金门窗工程验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210及《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的有关规定。
8.1.2 铝合金门窗隐蔽工程验收应在作业面封闭前进行并形成验收记录。
8.1.3 铝合金门窗工程验收时应检查下列文件和记录:
1 铝合金门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件;
2 根据工程需要出具的铝合金门窗的抗风压性能、水密性能以及气密性能、保温性能、遮阳性能、采光性能、可见光透射比等检验报告;或抗风压性能、水密性能检验以及建筑门窗节能性能标识证书等;
3 铝合金型材、玻璃、密封材料及五金件等材料的产品质量合格证书、性能检测报告和进场验收记录;
4 隐框窗应提供硅酮结构胶相容性试验报告;
5 铝合金门窗框与洞口墙体连接固定、防腐、缝隙填塞及密封处理、防雷连接等隐蔽工程验收记录;
6 铝合金门窗产品合格证书;
7 铝合金门窗安装施工自检记录;
8 进口商品应提供报关单和商检证明。
8.1.4 铝合金门窗工程验收检验批划分、检查数量及合格判定,应按现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定执行,门窗节能工程验收应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的规定执行。
      
 - 3.4 五金件、紧固件
 - 3.5 其他
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 铝合金门窗立面设计
 - 4.3 反复启闭性能
 - 4.4 抗风压性能
 - 4.5 水密性能
 - 4.6 气密性能
 - 4.7 热工性能
 - 4.8 隔声性能
 - 4.9 采光性能
 - 4.10 防雷设计
 - 4.11 玻璃防热炸裂
 - 4.12 安全规定
 - 5 结构设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能
 - 5.3 铝合金门窗玻璃设计
 - 5.4 铝合金门窗主要受力杆件计算
 - 5.5 连接设计
 - 5.6 隐框窗硅酮结构密封胶设计
 - 6 加工制作
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 铝合金门窗构件加工
 - 6.3 玻璃组装
 - 6.4 铝合金门窗组装
 - 7 安装施工
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 施工准备
 - 7.3 铝合金门窗安装
 - 7.4 玻璃安装
 - 7.5 开启扇及开启五金件安装
 - 7.6 清理和成品保护
 - 7.7 安全技术措施
 - 8 工程验收
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 主控项目
 - 8.3 一般项目
 - 9 保养与维修
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 检查、维修及维护
 - 附录A 铝合金门窗设计常用紧固件及焊缝强度设计值
 - 附录B 铝合金门窗杆件设计计算方法
 - 附录C 铝合金门窗五金件设计选用
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475