4.10 防雷设计
4.10.1 铝合金门窗的防雷设计,应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。铝合金门窗的框架应与主体结构的防雷装置可靠连接。
4.10.2 铝合金门窗的防雷构造设计宜采取下列措施:
1 门窗框与建筑主体结构防雷装置连接导体宜采用直径不小于φ8mm的圆钢或截面积不小于48m㎡、厚度不小于4mm的扁钢;
2 门窗框与防雷连接件连接处,宜去除型材表面的非导电防护层,并与防雷连接件连接;
3 防雷连接导体宜分别与门窗框防雷连接件和建筑主体结构防雷装置焊接连接,焊接长度不小于100mm,焊接处涂防腐漆。
    
      
    4.10.1 根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94的规定,第一、二、三类防雷建筑物,其建筑高度分别在30m、45m、60m及以上的外墙金属门窗,应采取防侧击雷和等电位保护措施,与建筑物防雷装置连接;第一类防雷建筑物和该规范第2.0.3条四、五、六款所规定的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措施,即建筑物内的金属门窗应与防雷电感应的接地装置连接或就近接至防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上。提出建筑外窗防侧击雷和等电位保护的要求。
	4.10.2 门窗框与建筑主体结构防雷装置连接导体采用直径不小于8mm的圆钢或截面积不小于48m㎡、厚度不小于4mm的扁钢,是采用《建筑物防雷设计规范》GB50057-94第4章防雷装置中第2节引下线的规定。铝合金门窗框扇杆件所用的铝合金建筑型材,有电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂等非导电性的表面处理层,应将其除去后再安装防雷连接件。与铝合金不同的金属防雷连接件则应采取相应措施,防止双金属接触产生电化学腐蚀。防雷连接导体分别与门窗框防雷连接件和建筑主体结构防雷装置连接的具体做法,可参照国家建筑标准设计图集《防雷与接地装置》中的有关内容。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:4.9 采光性能
 - 下一节:4.11 玻璃防热炸裂
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 铝合金型材
 - 3.2 玻璃
 - 3.3 密封材料
 - 3.4 五金件、紧固件
 - 3.5 其他
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 铝合金门窗立面设计
 - 4.3 反复启闭性能
 - 4.4 抗风压性能
 - 4.5 水密性能
 - 4.6 气密性能
 - 4.7 热工性能
 - 4.8 隔声性能
 - 4.9 采光性能
 - 4.10 防雷设计
 - 4.11 玻璃防热炸裂
 - 4.12 安全规定
 - 5 结构设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能
 - 5.3 铝合金门窗玻璃设计
 - 5.4 铝合金门窗主要受力杆件计算
 - 5.5 连接设计
 - 5.6 隐框窗硅酮结构密封胶设计
 - 6 加工制作
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 铝合金门窗构件加工
 - 6.3 玻璃组装
 - 6.4 铝合金门窗组装
 - 7 安装施工
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 施工准备
 - 7.3 铝合金门窗安装
 - 7.4 玻璃安装
 - 7.5 开启扇及开启五金件安装
 - 7.6 清理和成品保护
 - 7.7 安全技术措施
 - 8 工程验收
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 主控项目
 - 8.3 一般项目
 - 9 保养与维修
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 检查、维修及维护
 - 附录A 铝合金门窗设计常用紧固件及焊缝强度设计值
 - 附录B 铝合金门窗杆件设计计算方法
 - 附录C 铝合金门窗五金件设计选用
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475