7.7 安全技术措施
7.7.1 在洞口或有坠落危险处施工时,应佩戴安全带。
7.7.2 高处作业时应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定,施工作业面下部应设置水平安全网。
7.7.3 现场使用的电动工具应选用Ⅱ类手持式电动工具。现场用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。
7.7.4 玻璃搬运与安装应符合下列安全操作规定:
1 搬运与安装前应确认玻璃无裂纹或暗裂;
2 搬运与安装时应戴手套,且玻璃应保持竖向;
3 风力五级以上或楼内风力较大部位,难以控制玻璃时,不应进行玻璃搬运与安装;
4 采用吸盘搬运和安装玻璃时,应仔细检查,确认吸盘安全可靠,吸附牢固后方可使用。
7.7.5 施工现场玻璃存放应符合下列规定:
1 玻璃存放地应离开施工作业面及人员活动频繁区域,且不应存放于风力较大区域;
2 玻璃应竖向存放,玻璃面与地面倾斜夹角应为70°~80°,顶部应靠在牢固物体上,并应垫有软质隔离物。底部应用木方或其他软质材料垫离地面100mm以上;
3 单层玻璃叠片数量不应超过20片,中空玻璃叠片数量不应超过15片。
7.7.6 使用有易燃性或挥发性清洗溶剂时,作业面内不得有明火。
7.7.7 现场焊接作业时,应采取有效防火措施。
- 上一节:7.6 清理和成品保护
 - 下一节:8 工程验收
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 铝合金型材
 - 3.2 玻璃
 - 3.3 密封材料
 - 3.4 五金件、紧固件
 - 3.5 其他
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 铝合金门窗立面设计
 - 4.3 反复启闭性能
 - 4.4 抗风压性能
 - 4.5 水密性能
 - 4.6 气密性能
 - 4.7 热工性能
 - 4.8 隔声性能
 - 4.9 采光性能
 - 4.10 防雷设计
 - 4.11 玻璃防热炸裂
 - 4.12 安全规定
 - 5 结构设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能
 - 5.3 铝合金门窗玻璃设计
 - 5.4 铝合金门窗主要受力杆件计算
 - 5.5 连接设计
 - 5.6 隐框窗硅酮结构密封胶设计
 - 6 加工制作
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 铝合金门窗构件加工
 - 6.3 玻璃组装
 - 6.4 铝合金门窗组装
 - 7 安装施工
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 施工准备
 - 7.3 铝合金门窗安装
 - 7.4 玻璃安装
 - 7.5 开启扇及开启五金件安装
 - 7.6 清理和成品保护
 - 7.7 安全技术措施
 - 8 工程验收
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 主控项目
 - 8.3 一般项目
 - 9 保养与维修
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 检查、维修及维护
 - 附录A 铝合金门窗设计常用紧固件及焊缝强度设计值
 - 附录B 铝合金门窗杆件设计计算方法
 - 附录C 铝合金门窗五金件设计选用
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475