附录G 辐射面传热量的测试
G.0.1 以水为媒介的辐射供暖供冷系统供热量或供冷量的测试系统及测试方法可按现行国家标准《采暖散热器散热量测定方法》GB/T 13754的规定确定。
G.0.2 测试小室内空气温度测点布置应符合本规程第6.1.8条的规定。
G.0.3 测试样品规格及其安装应符合下列规定:
1 测试样品边长宜为3m±0.1m,在闭式小室内居中对称铺设;
2 测试时应按样品使用状态将其安装在模拟楼板上,样品的周边应设置绝热材料,样品安装宜按图G.0.3进行。
			
G.0.3 测试样品安装示意图
1—支架;2—模拟楼板;3—可发性聚乙烯(EPE)垫层;4—预制沟槽保温板;5—均热层;6—面层;7—加热管 或加热电缆;8—绝热材料;9—闭式小室
G.0.4 以水为媒介的辐射系统辐射供热量或供冷量标准特征公式应按下式计算:
		
式中:Q——测试样品的辐射供热量或供冷量(W);
ΔT——过余温度 (K);
KM,n——针对测试样品的常数,通过最小二乘法求得。
G.0.5 热水辐射供暖系统辐射供热量标准特征公式至少应在过余温度分别为15K±3K、24K±3K和33.5K±1K三个测试工况的基础上确定。标准测试工况应符合下列规定:
1 过余温度为33.5K±1K;
2 基准点空气温度为18℃;
3 装置进口水温为55℃,出口水温为48℃;
4 小室大气压力为标准大气压力。
G.0.6 冷水辐射供冷系统辐射供冷量的标准特征公式至少应在过余温度分别为10.5K±1K、8.5K±2K和6.5K±2K三个测试工况的基础上确定。标准测试工况应符合下列规定:
1 过余温度为10.5K±1K;
2 基准点空气温度为26℃;
3 装置进口水温为14℃,出口水温为17℃;
4 小室大气压力为标准大气压力。
G.0.7 加热电缆辐射供暖系统功率应采用不低于1.0级的电功率计测量。
G.0.8 辐射面向下传热量可通过测定模拟楼板上表面和下表面平均温度,并经计算获得。模拟楼板上表面和下表面平均温度测定方法应符合本规程第6.1.7条的规定。辐射面向下传热量可按下式计算:
		
式中: Q1——辐射面向下传热量 (W);
tu——模拟楼板上表面平均温度 (℃);
td——模拟楼板下表面平均温度 (℃);
R——模拟楼板热阻 ((㎡·℃)/W);
S——测试样品的面积 (㎡)。
G.0.9 辐射面向上供热量或供冷量可按下式计算:
		
式中: Q2——辐射面向上供热量或供冷量(W);
Q——测试样品的辐射供热量或供冷量或电功率 (W)。
说明 返回
顶部
- 上一节:附录F 加热电缆的电气和机械性能要求
 - 下一节:附录H 工程质量检验表
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 地面构造
 - 3.3 房间热负荷与冷负荷计算
 - 3.4 辐射面传热量的计算
 - 3.5 水系统设计
 - 3.6 管道水力计算
 - 3.7 加热电缆系统的设计
 - 3.8 温控与热计量
 - 3.9 电气设计
 - 4 材料
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 绝热层材料
 - 4.3 填充层材料
 - 4.4 水系统材料
 - 4.5 加热电缆辐射供暖系统材料和温控设备
 - 5 施工
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 施工方案及材料、设备检查
 - 5.3 绝热层的铺设
 - 5.4 加热供冷管系统的安装
 - 5.5 加热电缆系统的安装
 - 5.6 水压试验
 - 5.7 填充层施工
 - 5.8 面层施工
 - 5.9 卫生间施工
 - 5.10 质量验收
 - 6 试运行、调试及竣工验收
 - 6.1 试运行与调试
 - 6.2 竣工验收
 - 7 运行与维护
 - 附录A 辐射供暖地面构造图示
 - 附录B 混凝土填充式热水辐射供暖地面单位面积散热量
 - 附录C 管材的选择
 - 附录D 管道水力计算
 - 附录E 加热供冷管管材物理力学性能
 - 附录F 加热电缆的电气和机械性能要求
 - 附录G 辐射面传热量的测试
 - 附录H 工程质量检验表
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475