附录B 混凝土填充式热水辐射供暖地面单位面积散热量
B.1 采用聚苯乙烯塑料板绝热层的混凝土填充式热水辐射供暖地面单位面积散热量
B.1.1 当采用导热系数为0.38W/(m·K)的PE-X管时,单位地面面积的向上供热量和向下传热量可按表B.1.1-1~表B.1.1-4取值。
表B.1.1-1 水泥、石材或陶瓷面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)
				
续表B.1.1-1
				
注:
1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度20mm,供回水温差10℃;
2 水泥、石材或陶瓷面层热阻为0.02㎡·K/W。
表B.1.1-2 塑料类材料面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)
				
注:
1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度20mm,供回水温差10℃;
2 塑料类材料面层热阻为0.075㎡·K/W。
表B.1.1-3 木地板材料面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)
				
注:
1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度20mm,供回水温差10℃;
2 木地板材料面层热阻为0.1㎡·K/W。
表B.1.1-4 铺厚地毯面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)
				
注:
1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度20mm,供回水温差10℃;
2 铺厚地毯面层热阻为0.15㎡·K/W。
B.1.2 当采用导热系数为0.23W/(m·K)的PB管时,单位地面面积的向上供热量和向下传热量可按表B.1.2-1~表B.1.2-4取值。
表B.1.2-1 水泥、石材或陶瓷面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)
				
注:
1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度20mm,供回水温差10℃;
2 水泥、石材或陶瓷面层热阻为0.02㎡·K/W。
表B.1.2-2 塑料类材料面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)
				
注:
1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度为20mm,供回水温差10℃;
2 塑料类材料面层热阻为0.075㎡·K/W。
表B.1.2-3 木地板面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)
				
注:
1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度为20mm,供回水温差10℃;
2 木地板材料面层热阻为0.1㎡·K/W。
表B.1.2-4 铺厚地毯面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)
				
注:
1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度为20mm,供回水温差10℃;
2 铺厚地毯面层热阻为0.15㎡·K/W。
B.1.3 当采用导热系数为386W/(m·K)的铜管时,单位地面面积的向上供热量和向下传热量可按表B.1.3-1~表B.1.3-4取值。
表B.1.3-1 水泥、石材或陶瓷面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)
				
注:
1 计算条件为加热管公称外径/内径22/19mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度为20mm,供回水温差10℃;
2 水泥、石材或陶瓷面层热阻为0.02㎡·K/W。
表B.1.3-2 塑料面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)
				
注:
1 计算条件为加热管公称外径/内径22/19mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度为20mm,供回水温差10℃;
2 塑料类材料面层热阻为0.075㎡·K/W。
表B.1.3-3 木地板面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)
				
注:
1 计算条件为加热管公称外径/内径22/19mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度为20mm,供回水温差10℃;
2 木地板材料面层热阻为0.1㎡·K/W。
表B.1.3-4 铺厚地毯面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)
				
注:
1 计算条件为加热管公称外径/内径22/19mm,填充层厚度50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数0.041W/(m·K)、厚度为20mm,供回水温差10℃;
2 铺厚地毯面层热阻为0.15㎡·K/W。
B.2 采用发泡水泥绝热层的混凝土填充式热水辐射供暖地面单位面积散热量
B.2.1 当采用导热系数为0.38W/(m·K)的PE-X管时,单位地面面积的向上供热量和向下传热量可按表B.2.1-1~表B.2.1-4取值。
表B.2.1-1 水泥、石材或陶瓷面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)
				
续表B.2.1-1
				
注:
1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度40mm,发泡水泥绝热层导热系数0.08W/(m·K)、厚度40mm,供回水温差10℃;
2 水泥、石材或陶瓷面层热阻为0.02㎡·K/W。
表B.2.1-2 塑料面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)
				
续表B.2.1-2
				
注:
1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度40mm,发泡水泥绝热层导热系数0.08W/(m·K)、厚度40mm,供回水温差10℃;
2 塑料类材料面层热阻为0.075㎡·K/W。
表B.2.1-3 木地板面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)
				
注:
1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度40mm,发泡水泥绝热层导热系数0.08W/(m·K)、厚度40mm,供回水温差10℃;
2 木地板材料面层热阻为0.1㎡·K/W。
表B.2.1-4 铺厚地毯面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)
				
注:
1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度40mm,发泡水泥绝热层导热系数0.08W/(m·K)、厚度40mm,供回水温差10℃;
2 铺厚地毯面层热阻为0.15㎡·K/W。
B.2.2 当采用导热系数为0.23W/(m·K)的PB管时,单位地面面积的向上供热量和向下传热量可按表B.2.2-1~表B.2.2-4取值。
表B.2.2-1 水泥、石材或陶瓷面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)
				
续表B.2.2-1
				
				注:
				    1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度40mm,发泡水泥绝热层导热系数0.08W/(m·K)、厚度40mm,供回水温差10℃;
2 水泥、石材或陶瓷面层热阻为0.02㎡·K/W。
表B.2.2-2 塑料类材料面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)
				
续表B.2.2-2
				
注:
1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度40mm,发泡水泥绝热层导热系数0.08W/(m·K)、厚度40mm,供回水温差10℃;
2 塑料类材料面层热阻为0.075㎡·K/W。
表B.2.2-3 木地板面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量(W/㎡)
				
续表B.2.2-3
				
注:
1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度40mm,发泡水泥绝热层导热系数0.08W/(m·K)、厚度40mm,供回水温差10℃;
2 木地板材料面层热阻为0.1㎡·K/W。
表B.2.2-4 铺厚地毯面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量 (W/㎡)
				
注:
1 计算条件为加热管公称外径20mm,填充层厚度40mm,发泡水泥绝热层导热系数0.08W/(m·K)、厚度40mm,供回水温差10℃;
2 铺厚地毯面层热阻为0.15㎡·K/W。
顶部
- 上一节:附录A 辐射供暖地面构造图示
 - 下一节:附录C 管材的选择
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 地面构造
 - 3.3 房间热负荷与冷负荷计算
 - 3.4 辐射面传热量的计算
 - 3.5 水系统设计
 - 3.6 管道水力计算
 - 3.7 加热电缆系统的设计
 - 3.8 温控与热计量
 - 3.9 电气设计
 - 4 材料
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 绝热层材料
 - 4.3 填充层材料
 - 4.4 水系统材料
 - 4.5 加热电缆辐射供暖系统材料和温控设备
 - 5 施工
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 施工方案及材料、设备检查
 - 5.3 绝热层的铺设
 - 5.4 加热供冷管系统的安装
 - 5.5 加热电缆系统的安装
 - 5.6 水压试验
 - 5.7 填充层施工
 - 5.8 面层施工
 - 5.9 卫生间施工
 - 5.10 质量验收
 - 6 试运行、调试及竣工验收
 - 6.1 试运行与调试
 - 6.2 竣工验收
 - 7 运行与维护
 - 附录A 辐射供暖地面构造图示
 - 附录B 混凝土填充式热水辐射供暖地面单位面积散热量
 - 附录C 管材的选择
 - 附录D 管道水力计算
 - 附录E 加热供冷管管材物理力学性能
 - 附录F 加热电缆的电气和机械性能要求
 - 附录G 辐射面传热量的测试
 - 附录H 工程质量检验表
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 