5.7 填充层施工
5.7.1 填充层施工前应具备下列条件:
1 加热电缆经电阻检测和绝缘性能检测合格;
2 侧面绝热层和填充层伸缩缝已安装完毕;
3 加热供冷管安装完毕且水压试验合格、加热供冷管处于有压状态;
4 温控器的安装盒、加热电缆冷线穿管已经布置完毕;
5 通过隐蔽工程验收。
5.7.2 混凝土填充层施工,应由有资质的土建施工方承担,供暖供冷系统安装单位应密切配合。填充层施工过程中不得拆除和移动伸缩缝。
5.7.3 地面辐射供暖供冷工程施工过程中,埋管区域应设施工通道或采取加盖等保护措施,严禁人员踩踏加热供冷部件。
5.7.4 水泥砂浆填充层应与发泡水泥绝热层结合牢固,单处空鼓面积不应大于0.04c㎡,且每个自然房间不应多于2处。
5.7.5 水泥砂浆填充层表层的抹平工作应在水泥砂浆初凝前完成,压光或拉毛工作应在水泥砂浆终凝前完成。
5.7.6 混凝土填充层施工中,加热供冷管内的水压不应低于0.6MPa;填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa。
5.7.7 填充层施工中,严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,使用平头铁锹。
5.7.8 系统初始供暖、供冷前,水泥砂浆填充层养护时间不应少于7d,或抗压强度应达到5MPa后,方可上人行走;豆石混凝土填充层的养护周期不应少于21d。养护期间及期满后,应对地面采取保护措施,不得在地面加以重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温设备。
5.7.9 填充层应在铺设过程中进行取样检验;宜按连续施工每10000㎡作为一个检验批,不足10000㎡时按一个检验批计。
5.7.10 填充层施工完毕后,应进行加热电缆的标称电阻和绝缘电阻检测验收并做好记录。
    
      
	5.7.1 对填充层施工的时机作了明确规定,即未通过隐蔽工程验收之前,不得施工。
	5.7.2 为了保证工程质量,从分工上明确规定了填充层应由土建承包单位负责施工,同时对安装单位的配合也作了具体规定。尤其是供暖系统安装单位设置伸缩缝并验收合格后,工程中常有土建做下道工序(填充层)施工时不注意保护上道工序的成品,出现拆除和移动伸缩缝的现象,因此特别强调应予以避免。
	5.7.3 目的在于保护加热管、加热电缆等加热供冷部件,免遭损坏。
	5.7.6 管内保持一定压力,既可以防止加热供冷管因挤压而变形,又可以及时发现管道的损坏。
	5.7.8 对水泥砂浆填充层的要求引自现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定;豆石混凝土填充层不受干扰的凝固和硬化时间:一般不加特殊掺合料的混凝土填充层为21d。最早48h以后才能踩踏。在此时间内,不得对加热供冷部件进行加热供冷及放置任何形式的荷载,以免造成填充层开裂。由于塑料管的熔点较低,多数都在(150~180)℃左右,很容易被电炉、喷灯等烤化,因此,施工中应对地面妥加保护。本条的这些要求,都是实践中教训的总结,必须引起足够的重视并严格遵守。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 地面构造
 - 3.3 房间热负荷与冷负荷计算
 - 3.4 辐射面传热量的计算
 - 3.5 水系统设计
 - 3.6 管道水力计算
 - 3.7 加热电缆系统的设计
 - 3.8 温控与热计量
 - 3.9 电气设计
 - 4 材料
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 绝热层材料
 - 4.3 填充层材料
 - 4.4 水系统材料
 - 4.5 加热电缆辐射供暖系统材料和温控设备
 - 5 施工
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 施工方案及材料、设备检查
 - 5.3 绝热层的铺设
 - 5.4 加热供冷管系统的安装
 - 5.5 加热电缆系统的安装
 - 5.6 水压试验
 - 5.7 填充层施工
 - 5.8 面层施工
 - 5.9 卫生间施工
 - 5.10 质量验收
 - 6 试运行、调试及竣工验收
 - 6.1 试运行与调试
 - 6.2 竣工验收
 - 7 运行与维护
 - 附录A 辐射供暖地面构造图示
 - 附录B 混凝土填充式热水辐射供暖地面单位面积散热量
 - 附录C 管材的选择
 - 附录D 管道水力计算
 - 附录E 加热供冷管管材物理力学性能
 - 附录F 加热电缆的电气和机械性能要求
 - 附录G 辐射面传热量的测试
 - 附录H 工程质量检验表
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475