附录E 加热供冷管管材物理力学性能
E.0.1 塑料管的物理力学性能应符合表E.0.1的规定。
表E.0.1 塑料管的物理力学性能
			
续表E.0.1
			
注:过氧化物交联(PE-Xa)交联度大于或等于70%;硅烷交联(PE-Xb)交联度大于或等于65%;辐照交联(PE-Xc)交联度大于或等于60%。
E.0.2 铝塑复合管的物理力学性能应符合表E.0.2的规定。
表E.0.2 铝塑复合管的物理力学性能
			
注:
1 交联度要求:硅烷交联大于或等于65%;辐照交联大于或等于60%;
2 热熔胶熔点大于或等于120℃;
3 搭接焊铝层拉伸强度大于或等于100MPa,断裂伸长率大于或等于20%;对接焊铝层拉伸强度大于或等于80MPa,断裂伸长率应不小于22%;
4 铝塑复合管层间粘合强度,按规定方法试验,层间不得出现分离和缝隙。
E.0.3 铜管机械性能应符合表E.0.3的规定。
表E.0.3 铜管机械性能要求
			
顶部
- 上一节:附录D 管道水力计算
 - 下一节:附录F 加热电缆的电气和机械性能要求
 