5.5 防水层
5.5.1 防水层设计应根据防水等级、建筑构造、基层条件、使用功能和环境条件等因素选择防水卷材的品种及施工方法。
5.5.2 应根据基层条件及防水卷材的品种,选择下列相应的施工方法:
1 当绝热层采用固定件固定时,卷材宜选用机械固定法施工;
2 当基层为水泥胶结材料找平层时,卷材宜采用满粘法施工;
3 防水卷材的品种根据相应的施工方法,宜按表5.5.2选择。
表5.5.2 防水卷材及相应施工方法
			
注:●--宜选,○--可选,×--不选。
5.5.3 机械固定法施工的无不燃材料覆盖的屋面系统可包括结构层、隔汽层、绝热层、隔离层、防水层等构造层次 (图5.5.3-1);有不燃材料覆盖的屋面系统可包括结构层、隔汽层、绝热层、不燃材料覆盖层、防水层等构造层次 (图5.5.3-2)。
可根据屋面形式、屋面结构层耐火极限和绝热层材料选择等情况,增减屋面构造层次。
			
图5.5.3-1 无不燃材料覆盖的屋面构造层次
1-防水层;2-隔离层;3-绝热层;4-隔汽层;5-结构层;6-固定件
			
图5.5.3-2 有不燃材料覆盖的屋面构造层次
1-防水层;2-不燃材料覆盖层;3-绝热层;4-隔汽层;5-结构层;6-固定件
5.5.4 满粘法施工的屋面系统可包括结构层、隔汽层、绝热层、隔离层或不燃材料覆盖层、防水层等构造层次 (图5.5.4)。
可根据屋面形式、屋面结构层耐火极限和绝热层材料选择等情况,增减屋面构造层次。
			
图5.5.4 满粘法屋面构造层次
1-防水层;2-粘结基层;3-绝热层;4-隔汽层;5-结构层;6-绝热层固定件
5.5.5 空铺压顶法施工的屋面系统可包括结构层、找平层、找坡层、隔汽层、绝热层、隔离层、防水层、保护层、压铺层等构造层次 (图5.5.5)。
可根据屋面形式、屋面结构层耐火极限和绝热层材料选择等情况,增减屋面构造层次。
			
图5.5.5 空铺压顶法屋面构造层次
1-压铺层;2-保护层;3-防水层;4-隔离层;5-绝热层;6-隔汽层;7-找平层;8-结构层
5.5.6 单层防水卷材的搭接宽度应符合表5.5.6的规定。
表5.5.6 单层防水卷材搭接宽度 (mm)
			
注:采用热风焊接双道焊缝搭接方式时,每条焊缝的有效焊接宽度不应小于15mm。
5.5.7 机械固定法应符合下列规定:
1 应根据设计确定的间距布置固定件;当结构层为混凝土时,应先在混凝土结构层上钻孔,后固定防水卷材;
2 当采用点式固定法时,固定垫片内侧边缘距离卷材搭接线不应小于50mm,外侧边缘距离卷材边缘不应小于10mm(图5.5.7-1);
3 当采用线性固定法时,防水卷材纵向搭接两道焊缝间的空腔宽度不应小于80mm(图5.5.7-2);
			
图5.5.7-1 点式固定示意图
			
图5.5.7-2 线性固定示意图
1-卷材搭接;2-卷材覆盖压条;3-压条;4-防水卷材
4 无穿孔固定法应符合下列规定:
1)当三元乙丙橡胶防水卷材采用无穿孔固定法时,用于机械固定的固定条带宽度不应小于250mm。固定条带应选用自粘聚酯纤维内增强型产品。防水卷材和固定条带应采用搭接胶带连接,且有效搭接宽度不应小于150mm(图5.5.7-3a);
			
图5.5.7-3 无穿孔固定 (a)
1-防水卷材;2-基层;3-自粘固定条带;4-固定件
2)聚氯乙烯防水卷材、热塑性聚烯烃防水卷材与垫片的连接应采用焊接;焊接垫片的直径不应小于75mm,表面应有与卷材同质的涂层 (图5.5.7-3图5.5.7-3b)。
			
图5.5.7-3 无穿孔固定 (b)
1-已与卷材焊接的固定件;2-防水卷材;3-基层;4-带涂层的焊接垫片
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 材料
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 隔汽材料
 - 4.3 绝热材料
 - 4.4 防水卷材
 - 4.5 固定件
 - 4.6 胶粘材料
 - 4.7 覆盖材料
 - 4.8 压铺材料
 - 4.9 其他材料
 - 5 设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 风荷载设计
 - 5.3 隔汽层
 - 5.4 绝热层
 - 5.5 防水层
 - 5.6 压铺层
 - 5.7 细部构造
 - 6 施工
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 隔汽层
 - 6.3 绝热层
 - 6.4 防水层机械固定法施工
 - 6.5 防水层满粘法施工
 - 6.6 防水层空铺压顶法施工
 - 7 质量验收
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 隔汽层
 - 7.3 绝热层
 - 7.4 防水层
 - 7.5 压铺层
 - 7.6 细部构造
 - 附录A 单层防水卷材主要性能指标
 - 附录B 卷材屋面系统抗风揭试验方法
 - 附录C 进场材料检验项目
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475