4.3 绝热材料
4.3.1 绝热材料可采用聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料、硬质泡沫聚异氰脲酸酯和岩棉等绝热板材,并应符合现行国家标准 《建筑设计防火规范》GB50016的相关规定。
4.3.2 聚苯乙烯泡沫塑料绝热板材应符合表4.3.2的规定,其他指标应符合现行国家标准 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T10801.2的规定。
表4.3.2 聚苯乙烯泡沫塑料绝热板材主要性能
			
4.3.3 硬质聚氨酯泡沫塑料绝热板材应符合表4.3.3的规定,其他指标应符合现行国家标准《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T21558的规定。
表4.3.3 硬质聚氨酯泡沫塑料绝热板材主要性能
			
4.3.4 硬质泡沫聚异氰脲酸酯绝热板材应符合表4.3.4的规定,其他指标应符合现行国家标准《绝热用聚异氰脲酸酯制品》GB/T 25997的规定。
表4.3.4 硬质泡沫聚异氰脲酸酯绝热板材主要性能
			
4.3.5 岩棉绝热材料的主要性能应符合现行国家标准《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》GB/T19686的规定;用于机械固定方式施工时,尚应符合表4.3.5的规定。
表4.3.5 岩棉绝热材料主要性能
			
4.3.6 当绝热材料制品采用机械固定法施工时,其主要性能应符合下列规定:
1 在60kPa的压缩强度下,压缩比不应大于10%;
2 当纤维状绝热材料采用单层铺设时,压缩强度不应小于60kPa;当采用多层铺设时,每层压缩强度不应小于30kPa,防水层下方的绝热材料,压缩强度不应小于60kPa;
3 在500N的点荷载作用下,变形量不应大于5mm。

说明 返回