5.2 风荷载设计
5.2.1 当防水卷材采用机械固定法时,风荷载计算应符合下列规定:
1 固定件的承载能力设计值取值ωg不宜大于600N/个;当ωg取值大于600N/个时,应通过屋面系统抗风揭验证试验获得设计荷载取值;
2 单位长度固定件数量n应由下式确定:
		
式中:n--单位长度上固定件数量 (个/m);
L--固定件排距 (m);
ωd--围护结构的风荷载设计值 (N/m²);
ωg--固定件承载能力设计值 (N/个);
3 固定件间距S由下式确定:
		
		式中:S--固定件间距 (m/个);
		          n--单位长度上固定件数量 (个/m)。
4 封闭式矩形平面房屋的双坡屋面应按屋面的风压区域分布划分为:屋脊区域 (Rd)、中心区域 (Rc)、周边区域 (Rb)和角部区域 (Ra) (图5.2.1a);封闭式矩形平面房屋的单坡屋面,其屋面的风压区域分布应划分为中心区域 (Rc)、周边区域(Rb)和角部区域 (Ra) (图5.2.1b);其中E应取高度2H和迎风宽度B中较小者;
5 中心区域固定点行距应根据风荷载计算值确定;当基层为压型钢板时,固定点间距应根据压型钢板的波峰间距确定,且应为波峰间距的倍数;
			
图5.2.1 屋面区域划分
Rd-屋脊区域;Rc-中心区域;Rb-周边区域;Ra-角部区域;H-高度;D-宽度;B-迎风宽度
6 加密区域宽度应根据卷材的幅宽确定,为卷材幅宽的倍数;当基层为压型钢板时,固定点间距应根据压型钢板的波峰间距确定,且应为波峰间距的倍数。
5.2.2 当防水卷材采用机械固定法和满粘法施工时,应对设计选定的防水卷材、绝热材料和固定件等组成的屋面系统按本规程附录B进行抗风揭试验,试验结果应满足风荷载设计要求。