6.1 一般规定
6.1.1 设备或管道的保冷层和敷设在地沟内管道的保温层,其外表面均应设置防潮层。防潮层应采用粘贴、包缠、涂抹或涂膜等结构。
6.1.2 设置防潮层的绝热层外表面,应清理干净、保持干燥,并应平整、均匀,不得有突角、凹坑或起砂现象。
6.1.3 防潮层应紧密粘贴在绝热层上,并应封闭良好,不得有虚粘、气泡、褶皱或裂缝等缺陷。
6.1.4 室外施工不宜在雨雪天或阳光暴晒中进行。施工时的环境温度应符合设计文件和产品说明书的规定。
6.1.5 防潮层胶泥涂抹结构所釆用的玻璃纤维布宜选用经纬密度不应小于8×8根/cm2、厚度应为0.10~0.20mm的中碱粗格平纹布,也可采用塑料网格布。
6.1.6 防潮层胶泥涂抹的厚度每层宜为2~3mm,也可根据设计文件的要求确定。沥青玛碲脂、沥青胶的配合比,应符合设计文件和产品标准的规定。
6.1.1 空气中的水分渗入保冷层后会结露甚至结冰,破坏保冷结构。被破坏的保冷结构将导致更多的湿空气进入,如此恶 性循环将严重损害保冷效果。所以保冷层外必须设置防潮层。
地沟大多潮湿并有不同程度的进水现象,保温管道常被浸湿,所以地沟内的管道保温层外表面应设置防潮层。
列出了防潮层施工采用的一般结构。
6.1.2 为使防潮层厚度均匀且有较好的粘贴力而提出本条要求。
6.1.3 系新增加条文。防潮层施工的一般工艺要求。
6.1.5 系新增加条文。目前市场上的防潮层材料较多,如聚氨酯、聚氯乙烯等合成高分子防水卷材和沥青类胶泥中间加玻璃纤维布现场涂抹等。本条列出了涂抹防潮层一般采用的材料和玻璃纤维布的规格。
沥青类胶泥包括阻燃玛碲脂、沥青胶、防水冷胶料等;中碱玻璃纤维布的含碱量一般不超过12%。
6.1.6 系新增加条文。将原规范中“沥青胶、沥青玻璃布防潮层”一节删除,将其有关内容整理修改后列入本条。
说明 返回