2 术语
2.0.1 绝热 insulation
保温与保冷的统称。
2.0.2 绝热层 thermal insulation layer
对维护介质温度稳定起主要作用的绝热材料及其制品。
2.0.3 防潮层 vapor barrier
为防止水蒸气迁移的结构层。
2.0.4 保护层 cladding
为防止绝热层和防潮层受外界损坏所设置的外护结构。
2.0.5 固定件 fastener
固定绝热层及保护层用的构件,包括螺栓、螺母、销钉、钩钉、自锁紧板、箍环箍带、活动环、固定环等。
2.0.6 支承件 supporting elements
支承绝热层及保护层用的构件,包括托架、支承环、支承板等。
2.0.7 环向接缝 circumferential joint
垂直于设备和管道轴线的接缝,也指方形设备的横缝、水平缝。
2.0.8 纵向接缝 longitudinal joint
平行于设备和管道轴线的接缝。
2.0.9 硬质绝热制品 rigid insulation
制品使用时能基本保持其原状,在2×10-3MPa荷重下,其可压缩性小于6%,制品不能弯曲。
2.0.10 半硬质绝热制品 semi-rigid insulation
制品在2×10-3MPa荷重下,可压缩性为6%~30%,弯曲90°以下尚能恢复其原状。
2.0.11 软质绝热制品 soft insulation
制品在2×10-3MPa荷重下,可压缩性为30%以上,可弯曲至90°以上而不损坏。
2.0.12 伸缩缝 expansion joint
为使绝热结构中因温度变化而产生的应力给予有规律集中的结构形式。
2.0.13 膨胀间隙 expansion clearance
随同管道、设备壁面移动的保温结构与相邻的固定物件之间,或热位移方向与保温结构不一致的转动物件之间所设置的空间。
2.0.14 管中管 pipe in pipe
由内工作管和外护管组成,在两者形成的环形空间进行绝热的一种绝热结构形式。
将原规范的附录一“名词解释”删去,新增加“术语”一章。
2.0.1 系修改条文。因“绝热结构”和“绝热工程”的概念均为“绝热”概念的延伸,因而未再对其进行定义。
2.0.2 系修改条文。“绝热层”的定义与《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264-97的定义相一致。
2.0.3 系修改条文。将“在特定条件下”删去。
2.0.4 系修改条文。删除了原条文对保护层的描述,对保护层重新进行了定义。
2.0.5、2.0.6 本规范不再对原规范中托架、销钉、钩钉、固定螺母和支撑环进行定义,分别将其涵盖于“固定件”和“支承件”的定义中。
2.0.8 系修改条文。删除了原条文对纵向接缝的描述,对纵向接缝重新进行了定义。
2.0.9~2.0.11 系修改条文。将刚性及柔性绝热制品属于习惯用法的词语删除,并分别对其从特性进行描述。
2.0.12、2.0.13 系修改条文。均将原条文中所阐述的目的删除。
2.0.14 系新增加条文。增加了“管中管”的定义。
本规范将原规范中的“严缝”、“充填容重”、“浇注法施工”、“喷涂法施工”、“沥青胶”、“产品标准容重”及“高、中、低温”的定义删除。
删掉“高、中、低温”的定义是因为绝热工程这个专业涉及多个行业,而各行业对于高、中、低温温度区域的划分又不尽一致。原规范中的高、中温介质温度以320℃为界限划分,介质温度小于150℃为低温。电力行业《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072-2007的附录H则规定介质温度大于350℃为高温,介质温度150~350℃为中温,介质温度小于150℃为低温。也有行业按介质温度大于350℃为高温,介质温度250~350℃为中温,介质温度小于250℃为低温的划分。
保冷温度区域的划分一般以7~0℃为常冷,0~-20℃为普冷,-20~-60℃为中冷,-60~-196℃为深冷。7℃是以中央空调冷冻水供水系统的温度确定的。常冷的温度上限值也有以30℃或20℃为界限划分的。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 材料
- 3.1 质量要求
- 3.2 质量检查
- 3.3 运输存放和保管
- 4 施工的准备和要求
- 4.1 一般规定
- 4.2 施工前的准备和要求
- 4.3 附件安装
- 5 绝热层的施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 嵌装层铺法施工
- 5.3 捆扎法施工
- 5.4 拼砌法施工
- 5.5 缠绕法施工
- 5.6 填充法施工
- 5.7 粘贴法施工
- 5.8 浇注法施工
- 5.9 喷涂法施工
- 5.10 涂抹法施工
- 5.11 可拆卸式绝热层的施工
- 5.12 金属反射绝热结构的施工
- 5.13 伸缩缝及膨胀间隙的留设
- 6 防潮层的施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 施工
- 7 保护层的施工
- 7.1 金属保护层
- 7.2 非金属保护层
- 8 安全技术
- 9 工程交接
- 附录A 工程开工报告
- 附录B 隐蔽工程记录
- 附录C 设备及管道绝热工程交工汇总表
- 附录D 绝热工程交接报告
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475