5.3 捆扎法施工
5.3.1 绝热层釆用镀锌铁丝、不锈钢丝、金属带、黏胶带捆扎时,应符合下列规定:
1 应根据绝热层的材料和绝热后设备、管径的大小选用φ0.8~φ2.5mm的镀锌铁丝或不锈钢丝,保温应釆用宽度不小于40mm的黏胶带进行捆扎,保冷应采用12~25mm的不锈钢带和宽度不小于25mm的黏胶带或感压丝带进行捆扎。对泡沫玻璃、聚氨酯、酚醛泡沫塑料等脆性材料不宜釆用镀锌铁丝、不锈钢丝捆扎,宜采用感压丝带捆扎,分层施工的内层可釆用黏胶带捆扎。
2 捆扎间距:对硬质绝热制品不应大于400mm;对半硬质绝热制品不应大于300mm;对软质绝热制品宜为200mm。
3 每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道;对有振动的部位应加强捆扎。
4 不得采用螺旋式缠绕捆扎。
5.3.2 软质绝热制品的保温层厚度和密度应均匀,外形应规整,经压实捆扎后必须符合本规范第5.1.3条的规定。
5.3.3 双层或多层绝热层的绝热制品,应逐层捆扎,并应对各层表面进行找平和严缝处理。
5.3.4 不允许穿孔的硬质绝热制品,钩钉位置应布置在制品的拼缝处;钻孔穿挂的硬质绝热制品,其孔缝应釆用矿物棉填塞。
5.3.5 立式设备或垂直管道的绝热层采用硬质、半硬质绝热制品施工时,应从支承件开始,自下而上拼装。保温应采用镀锌铁丝或包装钢带进行环向捆扎,保冷应采用不锈钢丝或不锈钢带进行环向捆扎。
5.3.6 当卧式设备有托架时,绝热层应从托架开始拼装,保温宜采用镀锌铁丝网状捆扎,保冷宜采用不锈钢带环向或纵向捆扎。
5.3.7 公称直径小于或等于100mm,且未装设固定件的保温垂直管道,应采用φ4.0mm镀锌铁丝,并应在管壁上拧成扭辫箍环,同时应利用扭辫索挂镀锌铁丝固定保温层。
5.3.8 敷设异径管的绝热层时,应将绝热制品加工成扇形块,并应采用环向或网状捆扎,其捆扎铁丝应与大直径管段的捆扎铁丝纵向拉连。
5.3.9 当弯头部位的绝热层无成型制品时,应将直管壳加工成多节弯形敷设。公称直径小于或等于80mm的中、低温管道上的短半径弯头部位的绝热层,当加工成多节弯形施工有困难时,宜将管壳加工成45°对角形敷设,也可釆用软质绝热制品捆扎敷设。
5.3.10 封头绝热层的施工,可将制品板按封头尺寸加工成扇形块错缝敷设,也可将制品板按“十”字形相互交叉辐射敷设。捆扎材料一端应系在活动环上,另一端应系在切点位置的固定环或托架上,并应捆扎成辐射形拉条,相邻拉条应用扎紧条拉连,扎紧条应与拉条呈“十”字扭结扎紧。当封头绝热层为双层结构时,应分层捆扎。当进行底封头保温施工时,宜采用带铁丝网的保温材料。
5.3.11 当球形容器的保冷层采用捆扎法施工时,应先在球形容器外用扁钢圈和不锈钢带组成保冷支架网格,然后把保冷制品衬砌到支架内,再将其捆扎到支架的不锈钢带上。
5.3.12 伴热管管道保温层的施工,应符合下列规定:
1 当蒸汽伴热管采用软质绝热制品保温时,应先采用镀锌铁丝网或“V”形金属伴热罩将伴热管包裹在主管上并扎紧,不得将加热空间堵塞,然后再进行保温。
2 当电伴热管釆用硬质绝热制品保温时,可根据伴热管的多少现场适当放大制品规格进行保温。
5.3.13 当采用泡沫玻璃制品进行绝热施工时,应符合下列规定:
1 应先在制品靠金属面侧涂抹耐磨剂,或将耐磨剂直接涂在金属面上,待耐磨剂固化后再进行安装。耐磨剂应符合使用温度的要求,并应和保冷层材料相匹配,不得对金属壁产生腐蚀。
2 深冷保冷时,宜在其制品层间增加一层隔气层。
5.3.1 系修改条文。捆扎用材料规格和捆扎间距是参照《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264-97的第5.2.11条和《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072-2007的第8.2.10条适当修改制定的。其对绝热层捆扎件的范围规定见表2。
绝热层的材料主要是指硬质、半硬质及软质绝热制品。硬质绝热制品可选用φ0.8~φ2.5mm的镀锌铁丝、半硬质及软质绝热制品可选φ1.0~φ2.5mm的镀锌铁丝进行捆扎,对泡沫玻璃、聚氨酯、酚醛泡沫塑料等脆性材料不宜使用镀锌铁丝、不锈钢丝捆扎,宜使用感压丝带捆扎,分层施工的内层可使用黏胶带捆扎。
	
5.3.2 系修改条文。软质可压缩性的绝热制品,参见5.1.3的条文说明。
5.3.3 找平处理就是将内层保温层表面凹凸不平之处修平,鼓起的铁丝应埋头,以便内外保温层结合严密。
5.3.5、5.3.6 系修改条文。将原规范中的拼砌改为拼装。删去了原规范有关抹面保护层采用铁丝网和图示的内容。
5.3.9 系修改条文。用“多节弯形”代替原规范中的习惯用语“虾米腰”,下同。
《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072-1997规定外径小于φ76mm的管道可采用45°对角弯头。由于弯头内侧半径很小,为便于施工并参考现场的实际现状,允许管道外径φ89mm(因φ89mm以上的常规规格管径为φ108mm,两者间隔尺寸较大,同时允许φ89mm以下也是根据目前现场施工的实际状况而定的)以下的管道弯头可用对角加工成45°接缝截面型的瓦块施工,也可釆用软质绝热制品替代绑扎。
5.3.10 系修改条文。封头绝热层采用扇形块主要是为了绝热制品材料能紧贴封头,便于捆扎。封头绝热的另一种施工方法是“十”字形捆扎法,绝热制品按“十”字形相互交叉对称辐射捆扎敷设,在逐渐缩小的楔形空间内再敷设楔形绝热块,直至全部敷设完成。目前此两种方法也是封头绝热层采用硬质及半硬质制品最常用的方法。删去了原规范图示的内容。
5.3.11 系新增加条文。增加了当球形容器绝热层采用捆扎法时的施工方法。
5.3.12 系修改条文。删除原规范中的第一款,因其属于伴热管安装的有关规定。增加了电伴热和蒸汽伴热绝热的有关规定。
5.3.13 系新增加条文。泡沫玻璃是一种体轻、质脆、易磨损的多孔型材料。用于设备、管道绝热层时,为避免泡沫玻璃与设备、管道产生摩擦,涂耐磨剂可起隔离层的作用。为防止其制品因振动而产生碎裂,对有剧烈振动的部位不宜釆用。耐磨剂应在温度变化或机械振动的情况下,能防止材料与金属壁或材料相互接触面间发生磨损。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.2 嵌装层铺法施工
 - 下一节:5.4 拼砌法施工
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 材料
 - 3.1 质量要求
 - 3.2 质量检查
 - 3.3 运输存放和保管
 - 4 施工的准备和要求
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 施工前的准备和要求
 - 4.3 附件安装
 - 5 绝热层的施工
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 嵌装层铺法施工
 - 5.3 捆扎法施工
 - 5.4 拼砌法施工
 - 5.5 缠绕法施工
 - 5.6 填充法施工
 - 5.7 粘贴法施工
 - 5.8 浇注法施工
 - 5.9 喷涂法施工
 - 5.10 涂抹法施工
 - 5.11 可拆卸式绝热层的施工
 - 5.12 金属反射绝热结构的施工
 - 5.13 伸缩缝及膨胀间隙的留设
 - 6 防潮层的施工
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 施工
 - 7 保护层的施工
 - 7.1 金属保护层
 - 7.2 非金属保护层
 - 8 安全技术
 - 9 工程交接
 - 附录A 工程开工报告
 - 附录B 隐蔽工程记录
 - 附录C 设备及管道绝热工程交工汇总表
 - 附录D 绝热工程交接报告
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475