5.11 可拆卸式绝热层的施工
5.11.1 设备或管道上的观察孔、检测点、维修处的保温,应采用可拆卸式结构。
5.11.2 设备或管道上的法兰、阀门、人孔、手孔和管件等经常拆卸和检修部位的保冷,当介质温度较低或釆用硬质、半硬质材料时,宜为内保冷层固定,外保护层宜为可拆卸式的保冷结构(见图5.11.2-1和图5.11.2-2)。
	
	
5.11.3 与人孔等盖式可拆卸式结构相邻位置上的绝热结构,当绝热层厚度影响部件的拆卸时,绝热结构应做成45°的斜坡,并应留出部件拆卸时的螺栓间距。
5.11.4 设备或管道在法兰绝热断开处的绝热结构,应留出螺栓的拆卸距离。设备法兰的两侧均应留出3倍螺母厚度的距离;管道法兰螺母的一侧应留出3倍螺母厚度的距离,另一侧应留出螺栓长度加25mm的距离。
5.11.5 可拆卸式结构保冷层的厚度应与设备或管道保冷层的厚度相同。
5.11.6 金属保护盒下料尺寸的确定应保证其最低保冷层厚度不小于管道或设备主体的保冷层厚度。
5.11.7 可拆卸式的绝热结构,宜为两部分的金属绝热盒组合形式,其尺寸应与实物相适应,两部分宜采用搭扣进行连接。
5.11.8 管道法兰金属绝热盒宜制作成两个半圆形;管道阀门金属绝热盒宜为两个上方、下半圆形式,并应上至阀杆密封处、下至阀体最低点。当安装保冷金属盒时,金属盒应两端搭接在保冷层上。
5.11.9 金属或非金属盒内的绝热层,釆用软质绝热制品衬装时,下料尺寸应略大于壳体尺寸,衬装应平整、挤实,制品应紧贴在护壳上。当进行保温层安装时,宜加设一层铁丝网,应将软质制品保温层压实后,将尖钉倒扣铁丝网或采用销钉和自锁紧板固定保温层;当进行保冷层安装时,宜采用不锈钢丝网固定保冷层,也可采用塑料销钉和自锁紧板固定保冷层。
5.11.10 保冷的设备或管道,其可拆卸式结构与固定结构之间必须密封。
5.11.1 系修改条文。可拆卸式结构又称活动式绝热结构。一般因其部位形状特殊,且具有可拆可装的特点,因而被广泛应用于要经常维护、方便检查或生产中需监视和测试的部位。设备及管道的特殊部位,主要有法兰阀门、管道蠕胀测点、流量测量装置以及箱罐设备的人孔门、检查门、胀缩节等。
5.11.2 系新增加条文。《设备及管道保冷技术通则》GB/T 11790-1996的第6.3.2.3款规定保冷结构一般不考虑可拆卸性,因此规定当介质温度较低或釆用硬质、半硬质材料时,保冷层宜做成固定结构,即与设备或管道的保冷结构做成一体,确保保冷效果良好。
5.11.3 设备、管道的绝热层作成45°斜坡,主要是考虑到可拆卸结构体要经常拆除和安装,如与其相邻部位不作成斜坡形,既影响拆卸或安装的操作,同时又易被碰坏。
5.11.4 系修改条文。主要参考了美国凯洛格公司保温规范而编制,阀门、法兰在绝热断开处留足螺栓拆卸距离既方便了上述配件的更换,又起到了保护两端绝热层的作用。同时参考了《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH 3010-2000的有关规定。
5.11.5、5.11.6 系新增加条文。规定可拆卸式结构的保冷层厚度不小于设备及管道主体保冷层的厚度,是为了保证保冷结构的完整性,确保其保冷效果良好。但装置区内可能存在局部地方空间不够,无法保证绝热层厚度,可更换绝热效果更好的材料,适当降低厚度。
5.11.7 系修改条文。金属绝热盒可采用插条连接、钢带捆扎、搭扣连接、自攻螺丝固定等方法安装固定。釆用搭扣进行连接,便于拆卸。在空间条件许可的情况下,尤其是在进行保温时,尽可能做成两部分的金属绝热盒组合形式,尺寸应与实物相适应而不浪费材料。
5.11.8 系新增加条文。阀门、法兰金属绝热盒的外观结构形式应同阀门、法兰相适应,阀门金属绝热盒的上部应包到阀杆密封处,下至阀体最低点,以减少热损;安装保冷金属盒时金属盒应两端搭接在保冷层上,使拆卸结构的防潮层和主体的防潮层成为一个整体,提高防潮和保冷效果;保温金属盒安装可以将金属盒的两端搭接在外保护层外面。
5.11.9 系修改条文。可拆卸式绝热层的外护层,有金属、非金属等。外护层内的绝热层为了便于敷设和衬装,常釆用矿物棉制品等软质材料。其下料尺寸量大于计算量,使拼缝相互挤紧,但又不能过大而无法衬装平整。保冷结构容易结露,宜采用不锈钢丝网或采用塑料销钉固定。
5.11.10 保冷的设备或管道,其可拆卸式结构与固定结构之间必须密封是为了防止空气进入保冷层。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.10 涂抹法施工
 - 下一节:5.12 金属反射绝热结构的施工
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 材料
 - 3.1 质量要求
 - 3.2 质量检查
 - 3.3 运输存放和保管
 - 4 施工的准备和要求
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 施工前的准备和要求
 - 4.3 附件安装
 - 5 绝热层的施工
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 嵌装层铺法施工
 - 5.3 捆扎法施工
 - 5.4 拼砌法施工
 - 5.5 缠绕法施工
 - 5.6 填充法施工
 - 5.7 粘贴法施工
 - 5.8 浇注法施工
 - 5.9 喷涂法施工
 - 5.10 涂抹法施工
 - 5.11 可拆卸式绝热层的施工
 - 5.12 金属反射绝热结构的施工
 - 5.13 伸缩缝及膨胀间隙的留设
 - 6 防潮层的施工
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 施工
 - 7 保护层的施工
 - 7.1 金属保护层
 - 7.2 非金属保护层
 - 8 安全技术
 - 9 工程交接
 - 附录A 工程开工报告
 - 附录B 隐蔽工程记录
 - 附录C 设备及管道绝热工程交工汇总表
 - 附录D 绝热工程交接报告
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475