目录导航
- 前 言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 总平面布置
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 防火间距
 - 3.3 道路及绿化
 - 3.4 围墙
 - 4 工艺设施
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 工艺布置
 - 4.3 煤气系统
 - 4.4 氮气密封系统
 - 4.5 润滑油系统
 - 4.6 液压系统
 - 4.7 给排水系统
 - 5 煤气余压发电设备
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 透平膨胀机
 - 5.3 发电机及励磁机
 - 5.4 大型阀门
 - 6 电力设施
 - 6.1 电力系统
 - 6.2 电气设备
 - 6.3 防雷及接地
 - 7 过程检测及控制
 - 7.1 过程控制及检测项目
 - 7.2 控制系统配置
 - 7.3 控制系统功能
 - 8 辅助设施
 - 8.1 建筑结构
 - 8.2 给排水
 - 8.3 采暖通风
 - 8.4 火灾报警和通信
 - 9 安全与环保
 - 9.1 安全
 - 9.2 环境保护
 - 10 安装验收及调试开车
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 安装及验收
 - 10.3 调试开车
 - 10.4 维护使用
 - 附录A TRT系统过程检测、报警及连锁项目一览表
 - 附录B 工作地点噪声声级卫生限值
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 


京公网安备110105014475