6.2 电气设备
6.2.1 TRT装置发电机电压应根据企业配电电压或并网点电压确定。
6.2.2 TRT装置发电机电压母线宜采用单母线接线。对于单机容量较大的发电机,应采用发电机变压器组单元接线。
6.2.3 当TRT装置发电机并入电网后,电网内的短路电流过大影响开关设备选择而不经济或不可行时,可在发电机与系统联络线回路安装限流电抗器。
6.2.4 TRT装置发电机的中性点采用不接地方式。
6.2.5 TRT装置发电机的厂用电负荷均为低压负荷,低压厂用电的电压宜采用380V/220V,动力和照明网络共用的中性点直接接地方式。低压配电系统应采用TN-S系统。
6.2.6 低压厂用电应保证两路电源供电,并至少应从外部电网引接一回专用线路作为供电电源,另一回引自TRT系统。工作电源与备用电源之间的相位应一致。
6.2.7 高压配电装置,应采用户内成套配电装置。
6.2.8 低压厂用变压器宜采用干式变压器。接线组别宜采用D,yn11接线。
6.2.9 电气建筑物的布置,应根据会厂布置的方案,经技术经济比较后确定。布置应满足电气主接线的要求,使导线、电缆长度较短,进出线方便。
6.2.10 配电装置可布置在主厂房的偏跨与主厂房相毗邻,但与主厂房不应有直接相通的门窗,保证配电装置与主厂房隔开。
6.2.11 TRT装置应设置控制室,控制室应将电气、仪表设备合并布置。控制室位置的选择,应综合节省控制电缆,方便运行人员联系,与发电机配电装置相毗邻等因素确定。
6.2.12 当有发电机出线小室时,应与空气冷却器隔离,单独设置。发电机出线小室的门应为乙级防火门。
6.2.13 发电机、主变压器、系统联络线、厂用变压器、直流屏、励磁屏、同期装置等电气设备应在控制室进行控制。
6.2.14 工艺主要设备的控制、测量和信号宜采用集中控制,其控制应并入机电一体的控制系统中。
6.2.15 当发电机及电力系统发生故障时,必须连锁透平机组停机。
6.2.16 TRT装置发电机的继电保护和安全自动装置的设计,应符合现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285的有关规定。
6.2.17 安装在主厂房的电气设备应按现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定选型。
6.2.18 置于露天的电气设备其机壳防护等级不小于IP54,但属爆炸和火灾危险环境的电气设施需同时满足防爆和防火要求。
6.2.19 电气设备安装施工时,应按照爆炸和火灾危险环境电力装置安装施工的相关规范执行。应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。
6.2.1 TRT装置布置在高炉区域,一般TRT装置发电都直接并入高炉区域中压配电网,一般为10kV。对原有是6kV系统,或并网点的电压为6kV时,宜采用6.3kV,对于单机容量较大的发电机也可升压到35kV及以上并网,发电机电压应采用10.5kV。
6.2.2 TRT装置是与高炉对应的,一般是一座高炉对应有一台煤气余压发电机,大多数发电机电压母线只有一段母线,因此采用单母线接线。
6.2.3 TRT装置很多是后期建设的,并网的区域变电所一般已经建成,在变电所设计时,没有考虑发电机提供的短路电流,因此使电气设备无法满足增加后的短路电流要求。这种情况应该在发电机与系统的联络线上安装限流电抗器。目前很多设计中,采用在电抗器旁并联大容量高速开关装置,正常运行时电抗器被高速开关短接,发电机无功功率得以充分输出,并且不增加电抗器运行损耗,短路时大容量高速开关快速断开,电抗器投入运行将短路电流限制到允许范围。
6.2.4 对于发电机的中性点接地方式,在现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049-94条文说明第12.1.8条中有详细解释。为了减少系统接地对设备的危害以及降低电气设备的绝缘水平,近几年设计中,中压配电系统采用小电阻接地方式较多。由于小电阻接地系统中,接地电流是固定值,系统中只能有一点接地,所以发电机中性点不应再接地。
6.2.5 因TRT装置的介质是煤气,其主厂房为电器2区防爆车间,低压配电系统如采用TN-C系统,对于单相负荷、三相不平衡负荷以及有谐波电流的负荷的线路中,PEN线上有电流,其产生的压降加在电气设备的金属外壳和线路金属管子上.PEN线上的微弱电流在有爆炸危险的环境中也可能引起爆炸。故不应采用TN-C系统,而应采用TN-S系统。
6.2.6 为保证TRT装置的厂用低压电负荷的运行可靠,必须保证两路电源供电。
6.2.7 因TRT装置的主厂房为电器2区防爆车间,故配电装置应与主厂房隔离。煤气余压发电机的配电装置又布置在高炉区域,环境较恶劣,所以应采用户内配电装置。
6.2.8 TRT装置的厂用低压电负荷较低,厂用变压器的容量较小,一般TRT装置车间的布置力求紧凑,采用干式变压器可以不设独立变压器室,故推荐采用干式变压器。D,yn11接线的变压器可以减少3次谐波的影响,故推荐采用D,yn11的接线方式。
6.2.9 TRT装置的发电不同于其他发电厂,它是以煤气余压透平膨胀机组为主导,因此,其电气建筑物的布置应在满足机组布置合理的前提下,再考虑电气建筑物的布置力求合理。
6.2.10 TRT装置的主厂房为电器2区防爆车间,配电装置应与其完全隔离。发电机端的电气设备,宜采用成套开关柜,布置在偏跨的配电装置室。
6.2.11 TRT装置机组容量均较小,设置集中控制室即可。
6.2.12 在现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229-2006第5.3.3条中规定,发电机出线小室应为乙级防火门。
6.2.15 本条为强制性条文。当发电机或电力系统发生故障,发电机必须与系统解列时,此时如煤气透平膨胀机继续进煤气膨胀而出口无做功的阻尼措施,必然会使膨胀机转速不断升高导致膨胀机转子和叶片不能承受高速旋转而造成设备飞车破坏,故发电机解列时,煤气透平膨胀机必须切断进口煤气并停机。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前 言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 总平面布置
- 3.1 一般规定
- 3.2 防火间距
- 3.3 道路及绿化
- 3.4 围墙
- 4 工艺设施
- 4.1 一般规定
- 4.2 工艺布置
- 4.3 煤气系统
- 4.4 氮气密封系统
- 4.5 润滑油系统
- 4.6 液压系统
- 4.7 给排水系统
- 5 煤气余压发电设备
- 5.1 一般规定
- 5.2 透平膨胀机
- 5.3 发电机及励磁机
- 5.4 大型阀门
- 6 电力设施
- 6.1 电力系统
- 6.2 电气设备
- 6.3 防雷及接地
- 7 过程检测及控制
- 7.1 过程控制及检测项目
- 7.2 控制系统配置
- 7.3 控制系统功能
- 8 辅助设施
- 8.1 建筑结构
- 8.2 给排水
- 8.3 采暖通风
- 8.4 火灾报警和通信
- 9 安全与环保
- 9.1 安全
- 9.2 环境保护
- 10 安装验收及调试开车
- 10.1 一般规定
- 10.2 安装及验收
- 10.3 调试开车
- 10.4 维护使用
- 附录A TRT系统过程检测、报警及连锁项目一览表
- 附录B 工作地点噪声声级卫生限值
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475