5.3 发电机及励磁机
5.3.1 发电机运行工况应符合下列规定:
1 发电机要适应因输入功率波动而引起出力频繁波动的长期运行工况;
2 发电机应适应电动机工况运行,发电机电动状态运行2h内不应出现任何异常状况。
5.3.2 励磁方式和励磁系统应符合下列规定:
1 同步发电机应采用由主、副励磁机及励磁控制系统组成的无刷励磁方式。
2 励磁控制系统宜为双通道数字控制系统,双通道均为闭环自动调节器,能对发电机实现手动、自动励磁调节,强励及快速灭磁,并具备自动恒电压调节、自动恒无功功率调节、自动恒功率因数调节等调节特征。各通道之间的切换、通道本身自动与手动之间的切换以及三恒之间的切换均是无扰动切换。
3 励磁系统适应发电机发电和电动两种运行状态。
4 对励磁系统的其他要求应符合现行国家标准《同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求》GB/T 7409.3的规定。
5.3.3 发电机应设检测转子线圈两点接地装置。
5.3.4 电机绝缘应符合下列规定:
1 定、转子绝缘系统应采用耐热等级B级或B级以上的绝缘材料;
2 耐电压试验方法应按现行行业标准《高压交流电机定子线圈及绕组绝缘耐电压试验规范》JB/T 6204的有关规定执行。
5.3.5 发电机转子应良好地接地。
5.3.6 发电机应设轴承座在线监测振动探头。
5.3.7 空气冷却的发电机内部,在定子绕组端部附近,应装置灭火水管或二氧化碳管,管路的端头必须引出机座外。
5.3.8 TRT装置的发电机室外安装,其机壳防护等级不应低于IP54。
	5.3.9  本规范中未规定的事项均应符合现行国家标准《旋转电机定额和性能》GB 755、《小容量节能环保隐极同步发电机技术要求》GB/T 21663和《隐极同步发电机技术要求》GB/T 7064的有关规定。
	 
		
		5.3.8  20世纪70年代引进的国外高炉煤气TRT发电机未按防爆形式制造,但其励磁采用无刷励磁方式,国内至今的TRT发电机均采用这种方式,现行国家标准《钢铁企业设计防火规范》GB 50414的附录中也规定TRT发电机可不按电气防爆要求仅作无刷励磁设置,故制定本条规定。