附录A 变压器K系数和降容系数D的计算方法
A.0.1 变压器K系数应按下列公式计算:
1 变压器谐波系数K可按下列公式计算:
	
式中:K——变压器谐波系数;
I1——基波电流分量;
In——n次谐波电流分量;
n——谐波次数。
或:
	
式中:THDi——总电流畸变率。
2 办公建筑变压器低压侧电流畸变率和K系数的关系可按下式计算:
	
经验公式的置信区间为3.5%<THDi<36.7%,也可按图A.0.1-1估算。
3 医院医技楼变压器低压侧电流畸变率和K系数的关系可按下式计算:
	
	
图A.0.1-1 办公建筑变压器低压侧电流畸变率和K系数的关系曲线
经验公式的置信区间为2.6%<THDi<22%,也可按图A.0.1-2估算。
	
图A.0.1-2 医院医技楼变压器低压侧电流畸变率和K系数的关系曲线
A.0.2 变压器的降容系数D可按下式计算:
	
式中:D——变压器降容系数;
K——变压器谐波系数。
注:1 若配电系统中采取了谐波治理措施,则K值应根据治理后的谐波水平确定。
2 计算变压器降容系数D时,应考虑变压器的实际负载情况。当变压器的实际负载率较低时,其富余容量可用于承受谐波电流所致的额外温升,此时可适当调高D值,减小降容幅度。
A.0.3 当没有配电系统谐波电流相关数据时,对于无限大电力系统,可根据非线性负荷所占变压器的负荷比例,按图A.0.3中查取降容系数D的近似值。
	
	图A.0.3  谐波源负载占变压器的负荷比例与变压器降容系数D的关系曲线
	 
A.0.1 式(A.0.1-1)、(A.0.1-2)分别引自《非正弦负载电流供电变压器容量的确定的推荐做法》ANSI/IEEE C57.110-1986;经验公式A.0.1-3、A.0.1-4以及图A.0.1-1、A.0.1-2均引自上海建筑设计研究院有限公司的相关科研成果。
A.0.2 式(A.0.2)引自《非正弦负载电流供电变压器容量的确定的推荐做法》ANSI/IEEE C57.110-1986 C57.110-1986。
	A.0.3  谐波源负载占变压器的负载比例与变压器降容系数D的关系曲线引自《电气装置应用(设计)指南》,Schneider Electric,中国电力出版社,2011。应当注意的是,该曲线降容率偏大,工程设计时仅作参考。
	 
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 电磁环境规划
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 电磁环境评价与限值
 - 4 供配电系统的电磁兼容性设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 电网电能质量
 - 4.3 电气设备的谐波电流发射限值
 - 4.4 电气设备的谐波抗扰度
 - 4.5 供配电系统谐波及其防治
 - 4.6 供配电系统电压异常及其防治
 - 5 建筑智能化系统电磁兼容性设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 系统设计
 - 5.3 系统供电
 - 5.4 线路敷设
 - 6 防静电工程设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 民用建筑
 - 6.3 一般工业建筑
 - 7 电磁屏蔽工程设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 技术要求
 - 8 接地工程设计
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 接地与等电位联结
 - 8.3 防静电及电磁屏蔽接地
 - 8.4 高频电子系统接地
 - 9 工程施工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 供配电系统
 - 9.3 建筑智能化系统
 - 9.4 防静电工程
 - 9.5 电磁屏蔽工程
 - 9.6 高频电子系统接地
 - 10 工程检测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 电磁环境检测
 - 10.3 电能质量检测
 - 10.4 电磁屏蔽效能检测
 - 10.5 防静电检测
 - 11 工程验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 验收条件及验收组织
 - 11.3 验收
 - 附录A 变压器K系数和降容系数D的计算方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475