10.4 电磁屏蔽效能检测
10.4.1 电磁屏蔽室的屏蔽效能应采用符合国家现行标准规定的仪器进行现场检查,测试数据应记录,并归入竣工文件。
10.4.2 电磁屏蔽室屏蔽效能的测试方法应符合现行国家标准《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》GB/T 12190的有关规定。
10.4.3 电磁屏蔽室的全频段检测应符合下列规定:
1 电磁屏蔽室的全频段检测应在屏蔽壳体完成后,室内装饰前进行;
2 电磁屏蔽室的检测应按现行国家标准《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》GB/T 12190的有关规定,对磁场、电场分别检测;
3 应对屏蔽门、板体接缝、波导窗、滤波器等关键接口点进行屏蔽效能检测,所有点的检测指标均应符合设计要求。
10.4.4 电磁屏蔽效能检测应符合下列规定:
1 对屏蔽室的屏蔽效能的检测方法可分为频域(连续波)屏蔽效能检测和时域(脉冲波)屏蔽效能检测;
2 频域(连续波)屏蔽效能检测应按现行国家标准《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》GB/T 12190的有关规定执行。
10.4.5 雷电电磁脉冲电场屏蔽效能的检测应符合下列规定:
1 测试仪器与设备性能应符合表10.4.5的规定。
表10.4.5 雷电电磁脉冲电场屏蔽效能测试仪器与设备性能
	
	    2  测试时,发射天线口面与接收天线宜相距600mm,并应在同样大小的电磁脉冲辐射场强条件下,分别测量无屏蔽室时接收天线所接收到的场强峰值Ep1和放置在屏蔽室内时所接收到的场强峰值Ep2,并按本规范公式7.2.1-3计算雷电电磁脉冲电场屏蔽效能。
	 
10.4.5 电磁脉冲电场屏蔽效能可按图5所示方法进行测试。
	
	图5  电磁脉冲电场屏蔽效能测试示意图
	 