15.4 锚固墩
15.4.1 锚固墩预制件的尺寸、规格、材质应符合设计要求,焊接时不得损伤管道母材。焊后应打磨棱角、毛刺,并应清除焊渣和表面锈蚀,除锈等级应达到设计文件或现行行业标准《涂装前钢材表面处理规范》SY/T 0407规定的级别,并应按设计要求做防腐绝缘。
15.4.2 锚固墩及其以外2m范围内的管道防腐层应经电火花检漏合格后方可浇注混凝土。
条文说明
    本节引自《油气田集输管道施工技术规范》SY/T 0422-2010第17.4节。