8.4 补偿器安装
8.4.1 补偿器的安装应在管道直管段就位后开始施工。
8.4.2 补偿器安装前,应按设计要求或产品说明书规定的数值进行预拉伸(压缩),预拉伸(压缩)量的允许偏差应为±10mm。
8.4.3 埋地管道补偿器上下游各2m范围内,不应用较硬的土质。
8.4.4 管道“Ⅱ”形补偿器宜选用整根管煨制,如需接口,其焊口位置应符合设计要求。设计无规定时,焊口位置宜选在垂直管段等弯矩较小的部位。
8.4.5 “Ⅱ”形补偿器安装应符合下列要求:
1 敷设于冻土地带的补偿器,应水平安装在不冻层内;
2 水平安装时,垂直臂应水平放置,水平臂应与管道坡度相同;
3 垂直安装时,不得在弯管处安装放气管和排水管;
4 补偿器处滑托的预偏移量应符合设计要求。
8.4.1 补偿器应在管道直管段就位后安装是为了避免给管道补偿器产生安装附加应力。
8.4.3 补偿器上下游2m范围内应采用松软的沙子或土壤回填,保证补偿器在弹性变形时承受的土壤阻力较小。