目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.4 焊缝返修
9.4.1 焊缝返修应由合格焊工按相应的焊接返修工艺规程进行。
9.4.2 焊缝返修前应彻底清除焊缝缺陷。
9.4.3 要求焊后热处理的焊缝,返修必须在热处理之前进行。
9.4.4 根部焊缝同一部位应只返修一次,其他焊缝同一部位返修不得超过两次。如返修不合格,应将不合格焊缝割除,重新组对、焊接。
9.4.5 焊缝返修应做好记录,焊缝返修记录应至少包括缺陷性质、返修工艺、返修次数、返修时间等内容。
条文说明
    9.4.1 本条参照现行行业标准《油气田集输管道施工技术规范》SY/T 0422-2010第9.4.2条相关内容制订。
9.4.4 本条参照现行行业标准《油气田集输管道施工技术规范》SY/T 0422-2010第9.4.1条相关内容制订。
9.4.5 本条参照现行行业标准《油气田集输管道施工技术规范》SY/T 0422-2010第9.4.6条相关内容制订。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:9.3 焊前预热及焊后热处理
 - 下一节:9.5 质量检验
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 材料验收及保管
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 管子验收
 - 4.3 管道附件验收
 - 4.4 阀门验收
 - 4.5 焊接材料验收
 - 4.6 防腐、保温材料验收
 - 4.7 保管
 - 5 交接桩与放线
 - 5.1 交接桩
 - 5.2 放线
 - 6 施工便道修筑与作业带清理
 - 6.1 施工便道修筑
 - 6.2 作业带清理
 - 7 防腐管运输及布管
 - 7.1 运输
 - 7.2 布管
 - 8 管道组对、安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 钢管切割及坡口加工
 - 8.3 管道组对及安装
 - 8.4 补偿器安装
 - 8.5 支吊架安装
 - 9 钢管焊接及焊缝质量检验
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 焊接
 - 9.3 焊前预热及焊后热处理
 - 9.4 焊缝返修
 - 9.5 质量检验
 - 10 管道防腐保温及补口补伤
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 管道防腐补口及补伤
 - 10.3 管道保温层补口及补伤
 - 11 管沟开挖
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 管沟
 - 11.3 开挖
 - 11.4 验收
 - 12 管道下沟及管沟回填
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 管道下沟
 - 12.3 管沟回填
 - 13 清管、测径及试压
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 清管及测径
 - 13.3 管道的强度及严密性试验
 - 14 管道干燥
 - 15 管道附属工程
 - 15.1 线路阀室
 - 15.2 阴极保护
 - 15.3 里程桩、转角桩、测试桩埋设
 - 15.4 锚固墩
 - 15.5 穿越地下管、线缆
 - 15.6 水工保护与水土保持
 - 16 交工验收
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475