5.2 放线
5.2.1 施工单位宜根据管线纵断面设计编制管线施工测量成果表。测量成果表的内容应包括:桩号、水平距离、里程(水平)、水平角度、地面高程、沟底设计高程、挖深、沟底实长、纵向角、管中心实长、管材规格及防腐绝缘等级。
5.2.2 放线前应做好线路中心桩的移置,增设控制桩,并做好保护。
5.2.3 管沟开挖前应根据设计图或管道测量成果表进行放线,放出管子布放中心线、临时占地边界线及管沟开挖线。
5.2.4 放线时,当管道规格材质及防腐绝缘等级发生变化时,应在分界点做出明显标识。
5.2.5 当采用沟上机械化施工时,单根管道施工作业带宽度宜按下列公式计算:
	
式中 L——作业带宽度(m);
A——管沟上口宽(m);
B——管沟底宽(m);
C——土堆宽度(m);
h——管沟深度(m);
i ——坡度,按表11.2.2取值;
Dm——钢管的结构外径(包括防腐、保温层的厚度)(m);
K——沟底加宽余量(m),按表5.2.6取值;
y——安全距离(m),按项目规定取值;
λ——系数,取1.5~2,根据现场土质确定。
5.2.6 沟底加宽余量 K 值应符合表5.2.6的规定:
表5.2.6 沟底加宽余量K值(m)
	
注:1 当采用机械开挖管沟时,如计算的沟底宽度小于挖斗宽度,沟底宽度应按挖斗宽度计算。
2 采用沟下焊接工艺时,当管线外径大于或等于300mm时,K 不应小于1.2m。
5.2.7 采用沟下组焊或沟上非机械化组焊的单管施工作业带宽度应符合表5.2.7的规定。
表5.2.7 单管施工作业带宽度
	
5.2.8 当同沟敷设多条管道时,施工作业带的宽度应在本规范第5.2.5 条规定的占地宽度基础上,每增加一条管道,施工带增加宽度应为该单管道外径的5倍与管道间距之和。
5.2.9 对于河流、铁路、公路等穿(跨)越地段及地下水丰富和管沟挖掘深度超过5m的地段、运管车掉头、山区施工地段等,应根据实际需要确定作业带的宽度。
5.2.1 部分油气田施工企业在管道施工前编制测量成果表,根据测量成果表编制施工用料计划,以便于组织安排生产任务,同时按照测量成果表施工有利于保证管沟开挖的准确性。
5.2.5 本条规定与现行国家标准《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369-2006第6.1.1一致。
根据目前人平均身高大于1.7m、人体宽度大于400mm,当采用沟下焊条电弧焊接工艺,管线外径大于或等于300mm时,沟底加宽余量K值偏小,因此增加此条注明。
5.2.6 由于保温管外径比公称直径大得多,故本条规定为管道外径加合理间隙方可满足作业要求。
5.2.9 在管道穿(跨)越河流、铁路、公路等地段,以及地下水丰富、管沟挖深超过5m的地段施工作业,作业带宽度通常远大于一般地段的作业带宽度,同时在运管车掉头处、山区施工安全控制地段也会造成较大占地宽度,因此标准规定宽度远远不能满足工程实际需要。为保证施工作业的正常进行并有效控制作业带宽度,施工单位应根据现场实际需要,与建设单位、设计部门或当地主管部门等共同确定满足施工作业的占地宽度。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.1 交接桩
 - 下一节:6 施工便道修筑与作业带清理
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 材料验收及保管
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 管子验收
 - 4.3 管道附件验收
 - 4.4 阀门验收
 - 4.5 焊接材料验收
 - 4.6 防腐、保温材料验收
 - 4.7 保管
 - 5 交接桩与放线
 - 5.1 交接桩
 - 5.2 放线
 - 6 施工便道修筑与作业带清理
 - 6.1 施工便道修筑
 - 6.2 作业带清理
 - 7 防腐管运输及布管
 - 7.1 运输
 - 7.2 布管
 - 8 管道组对、安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 钢管切割及坡口加工
 - 8.3 管道组对及安装
 - 8.4 补偿器安装
 - 8.5 支吊架安装
 - 9 钢管焊接及焊缝质量检验
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 焊接
 - 9.3 焊前预热及焊后热处理
 - 9.4 焊缝返修
 - 9.5 质量检验
 - 10 管道防腐保温及补口补伤
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 管道防腐补口及补伤
 - 10.3 管道保温层补口及补伤
 - 11 管沟开挖
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 管沟
 - 11.3 开挖
 - 11.4 验收
 - 12 管道下沟及管沟回填
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 管道下沟
 - 12.3 管沟回填
 - 13 清管、测径及试压
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 清管及测径
 - 13.3 管道的强度及严密性试验
 - 14 管道干燥
 - 15 管道附属工程
 - 15.1 线路阀室
 - 15.2 阴极保护
 - 15.3 里程桩、转角桩、测试桩埋设
 - 15.4 锚固墩
 - 15.5 穿越地下管、线缆
 - 15.6 水工保护与水土保持
 - 16 交工验收
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475