8.1 一般规定
8.1.1 当工程结构依据国家、行业现行法规或批准的设计文件要求对重大生产操作失控或突发意外事故工程评估时,应采用偶然荷载进行结构极限承载力和工程结构整体稳固性计算。有色金属工程偶然荷载应包括下列类型:
1 因燃气泄漏或粉尘聚集引发的巨大燃爆;
2 水渗入炽热锍熔体突发膨胀致强力爆炸;
3 高温、高压生产装置过载爆裂;
4 高速动力装置失控、失效剧烈撞击;
5 井架、井塔提升系统过卷、断绳巨大冲击;
6 电器短路、易燃介质燃烧等重大火灾;
7 其他重大偶然作用。
8.1.2 偶然荷载的荷载设计值应根据生产工艺的具体条件,通过必要的模拟、实验确定,或从相关的工程经验中取得,也可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定选用。
8.1.3 当偶然荷载作为工程结构设计的主导荷载时,宜允许结构或构件出现局部损伤和部分破坏。在偶然荷载作用之后,对受损的工程结构尚应作整体稳固性的补充校核、验算,不得使主体结构连续倒塌。
8.1.1 生产操作中偶尔会出现或发生介质泄爆、撞击、爆炸、火灾等各类事故,工程中以较为突出的爆炸为例,主要是在生产中出现燃气泄漏、粉尘聚集以及熔融锍体遇水发生剧烈爆炸等。爆炸是物质剧烈运动的一种表现,当物质运动速度急剧增大,由一种状态迅速地转变成另一种状态,并在极短的时间内释放出大量能量的现象称为爆炸。物质发生爆炸时,在极短的时间内释放大量的能,产生强烈的高温气流,使其周围空气发生猛烈震荡即所谓“冲击波”,它极为迅猛地作用于四周的密封围合结构。
当爆炸作用极为强烈时,会导致建筑物、构筑物的严重破坏甚至倒塌,引起人员和设备的巨大损伤。为此,在工程设计中应首先认真做好防火、防爆工程设计,应符合现行国家有关标准的规定。此外,应根据工程的重要性和实际要求按照有关法规或相关协议,对爆炸、撞击等偶然荷载进行偶然设计状况的相关组合验算。
8.1.2 对于有色金属行业各类偶然作用标准值的大小、危害的范围及其作用的特性以及发生的几率等,目前尚无完整、确切的资料和数据。为此只能根据生产实践,总结事故教训,或由实验模拟、论证或工程经验中取得。
当无确切的资料、数据时,也可按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定选用。
说明 返回