6.5 管网及装置荷载
6.5.1 管网荷载应包括垂直荷载,即管道、介质重量和管道试压时增、减的重量;还应包括管道内不平衡力、摩擦力等水平荷载。当采用往复、脉冲类泵组输送介质时,管网系统尚应计算动力荷载作用。各类荷载应符合管网设计标准的有关规定。
6.5.2 厂区大型综合管网设计中,当各类管道共架敷设时,宜计算其相互影响的牵制作用,荷载的牵制系数可从相关标准、规定中选取。
6.5.3 设备、管道、设施等生产装置,当生产工艺温度场变化时,相关的工程结构及构件应计算下列作用:
1 高温、烘烤的设备、管道等生产装置,对其支承结构产生的水平力、滑移摩擦力;
2 低温反应装置、室外敞开式槽罐等的冻胀、收缩作用。
6.5.4 生产设备、设施等装置在其工艺操作过程中,当运行条件、工艺参数发生变化时,应计算其荷载的异常极大或极小值。
6.5.5 设备、管道等生产装置具有多种外因作用时,其支承结构应对各类荷载及其耦合作用验算。
6.5.1 管网荷载是指生产工艺的各类管线及附件由于自重、管线内的压力差、启闭、温度差等作用在管道支架、管桥或结构上的垂直荷载、水平荷载以及扭矩等。当采用往复、脉冲类泵组输送管内介质时,尚应考虑管网的动力作用。荷载的标准值由工艺及相关专业提供后,需认真校核,防止将某些内力误当成外力(即荷载)使用。
此外,管网在严寒地区还应考虑冰雪荷载,对于复杂、高大的管道支架(管桥),还需要计算风荷载,位于地震区还要考虑地震作用。
6.5.3 一些设备、管道、设施等生产装置,由于工艺操作的温度场(温差)引起变形,对支承结构或构件产生影响,应取得相关的技术参数。
“滑移摩擦力”一般在具有高温介质的装置或管道中出现。
6.5.4 部分管线、输送装置,在其工艺操作过程中,出现诸如输送条件变动、给料波动、卡料,以及由于外部条件变化引起原有荷载方向或大小的波动等,当需要掌控其影响时,应取得对其荷载作用的极值及作用点、作用方向等数据。
此外,还有一些荷载需要依据设备的实际情况提供,如带式输送机的拉紧装置荷载,其值的大小及作用点通常需要依据实际配置予以确定。
说明 返回