7.1 温度作用
7.1.1 当工程设计具有下列温度场的影响,且当该影响不可忽视时,应计算温度作用:
1 结构或构件处于生产工艺强烈的温度变异区域,或直接受到炙热烘烤或者低温冷冻;
2 在大气环境温度变化下,结构及构件的变形受阻。
7.1.2 温度作用应采用温度变化的差值表述。对于生产工艺温差,应计算在一定的空间中,生产工艺的热源或热负荷、冷源或冷负荷对结构及构件的温度差值;对于大气环境温度变化,应计算场地气温差异、太阳辐射等引起结构构件的温度差值。
7.1.3 工程设计不宜采用超长、超大结构及构件,且应对直接受高温、冷冻作用的构件采取防护措施。相关的工程技术和构造要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《钢结构设计规范》GB 50017等的有关规定。
7.1.4 工程结构或构件在均匀温度作用下,温度作用的标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定。
7.1.5 温度作用的相关参数值应符合下列规定:
1 计算结构或构件的温度作用效应时,应采用材料的线膨胀系数,材料的线膨胀系数应符合国家现行有关建筑材料标准的规定。
2 工程所在地的基本气温,应按当地50年重现期的月平均最高气温(Tmax)和月平均最低气温(Tmin)选用。对温度变化敏感的结构或特殊结构,尚宜计算极端最高温度、极端最低温度及其影响。有关温度作用参数的选取应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定,并应依据工程经验予以核定。
3 温度作用的计算应根据生产工艺的正常使用温度差值,及其允许波动的温度差值。
7.1.6 温度作用的组合值系数值可取0.6,频遇值系数值可取0.5,准永久值系数值可取0.4。
7.1.1 一般将荷载类的作用称为直接作用,将非荷载类的作用称为间接作用;间接作用是指引起结构附加变形或约束变形的原因,包括温度作用。
温度作用是指结构或构件受外部或内部的约束,当周围温度变化时即具有温差的环境中,不能自由变形而产生约束、抵御的作用。发生温度变化时,一定会引起结构构件的变形,但不一定都会产生力;只有在结构构件受到约束时,才会产生力或应力。
工程上一般可通过采取构造措施,减少或避免其作用。但当该作用足够大,甚至导致结构构件损害时,就必须考虑其作用的影响。
7.1.2 在有色金属工程中,温度作用的因素比较多,总体上可分两大类。一类是由于生产工艺温差引起的温度作用,是指在某些密闭空间中,由于生产介质、工艺热或冷源(或负荷)的高温或冷冻因素。如某些湿法车间采用大量蒸汽加热作业,而另一些生产工艺却需要冷冻处理;还有工业炉、窑,烟囱具有高温作用,烧结料仓需贮存热料等,都属于生产工艺的温度作用。另一类是大气环境变化的温度作用,即指气温的差异、太阳辐射等因素,大气环境温度变化对超长、超大结构,敏感结构和露天结构及其构件都具有不容忽视的温度作用。上述两类温度因素,是直接反映在相关结构或构件上,其特征均与其温度变化的差值有着直接的因果和量值关系。
此外,在有色金属工程中还有其他温度作用的因素,由于生产物料、介质以及工艺条件等较大变化,引起设备、管道、容器等工艺装置的显著变形,从而导致其支承结构或构件的受力,表现为滑移水平力、摩擦力、扭矩等外力作用。该类作用就其根源而论,也是温度因素引起,只不过对工程结构来说,表现为直接作用即可变荷载,而非本章中的间接作用,该类荷载的选用已列入本规范第6章中。
7.1.3 对于大多数工业厂房,当建筑物、构筑物的温度缝间距符合有关规范规定的要求时,可以不考虑温度变化对结构的影响。但当工业厂房的环境温度变化较大时,应适当减小伸缩缝的最大间距,并加强其他构造措施。
当处于温度变化显著的生产工艺条件以及大气环境较为极端时,对大型厂房、封闭的结构构件以及特殊结构、构筑物,除应在构造上采取技术措施外,尚宜进行温度作用的验算。对预应力结构体系、高温烟囱、烟道、热料储仓以及桥涵、水工结构等的温度作用验算应遵循现行国家或行业的各类专门标准,如国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《烟囱设计规范》GB 50051、《钢筋混凝土筒仓设计规范》GB 50077、《水工混凝土结构设计规范》SL 191、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60,以及《冶金工业厂房钢筋混凝土结构抗热设计规程》YS 12等。
7.1.4 本条中的“均匀温度”,是指主导结构构件膨胀或收缩的温度,该温度在结构构件的整个截面中为常数。
7.1.5 温度作用的取值,在不同的验算中是有所区别的。
1 材料的线膨胀系数值是较为常用的物理参数,在许多材料手册中均可查到,也可从现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009获得。
2 当前在建筑结构设计中,正力求以基本气温作为结构及构件受温度作用的统一计算参数。但是尚存在相关规范、标准的协调问题,且还有一定的时间滞后,有必要预留一段共存时间。现行的烟囱等特殊(或敏感)结构的温度验算中,均采用极端最高气温、极端最低气温等其他气温数值,这些参数的选取应符合现行国家标准《建筑气候区划标准》GB 50178的有关规定。
3 在有色金属工程中,应考虑炉、窑、高温装置、制冷设备等在生产运行中由于调试、检修或者事故等原因而出现的异常高(或低)的温度,由工艺及相关专业提供数据,必要时做相关分析验算。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 荷载分类及其代表值
 - 3.1 荷载分类
 - 3.2 荷载代表值
 - 4 荷载组合
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 荷载效应组合值
 - 4.3 荷载的有关系数
 - 4.4 可变荷载的折减
 - 5 永久荷载
 - 6 可变荷载
 - 6.1 楼、地面可变荷载
 - 6.2 动力机器荷载
 - 6.3 吊车荷载
 - 6.4 工业炉、窑基础荷载
 - 6.5 管网及装置荷载
 - 6.6 贮料荷载
 - 6.7 其他荷载
 - 7 间接作用
 - 7.1 温度作用
 - 7.2 其他作用
 - 8 偶然荷载
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 爆炸荷载
 - 8.3 其他荷载
 - 9 荷载条件
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 荷载条件内容
 - 9.3 荷载条件评审
 - 9.4 其他规定
 - 附录A 矿山工程楼、地面可变荷载
 - 附录B 冶炼工程楼、地面可变荷载
 - 附录C 金属加工工程楼、地面可变荷载
 - 附录D 工程常用物料物理参数
 - 附录E 工程常用机器动力效应系数
 - 附录F 钢筋混凝土肋形楼板自振频率简化计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475