10.1 办公、生活用电
10.1.1 办公、生活用电器具应符合国家产品认证标准。
10.1.2 办公、生活设施用水的水泵电源宜采用单独回路供电。
10.1.3 生活、办公场所不得使用电炉等产生明火的电气装置。
10.1.4 自建浴室的供用电设施应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ16关于特殊场所的安全防护的有关规定。
	10.1.5  办公、生活场所供用电系统应装设剩余电流动作保护器。
	 
条文说明
    10.1.4 浴室是电击事故多发的特殊潮湿场所,人在沐浴时,人体表皮湿透,人体阻抗很低,如发生电击事故,电击致死的危险大大增加,因此施工现场自建浴室的供用电设施应符合国家有关规范规定。