7.1 一般规定
7.1.1 施工现场配电线路路径选择应符合下列规定:
1 应结合施工现场规划及布局,在满足安全要求的条件下,方便线路敷设、接引及维护;
2 应避开过热、腐蚀以及储存易燃、易爆物的仓库等影响线路安全运行的区域;
3 宜避开易遭受机械性外力的交通、吊装、挖掘作业频繁场所,以及河道、低洼、易受雨水冲刷的地段;
4 不应跨越在建工程、脚手架、临时建筑物。
7.1.2 配电线路的敷设方式应符舍下列规定:
1 应根据施工现场环境特点,以满足线路安全运行、便于维护和拆除的原则来选择,敷设方式应能够避免受到机械性损伤或其他损伤;
2 供用电电缆可采用架空、直埋、沿支架等方式进行敷设;
3 不应敷设在树木上或直接绑挂在金属构架和金属脚手架上;
4 不应接触潮湿地面或接近热源。
7.1.3 电缆选型应符合下列规定:
1 应根据敷设方式、施工现场环境条件、用电设备负荷功率及距离等因素进行选择;
2 低压配电系统的接地型式采用TN-S系统时,单根电缆应包含全部工作芯线和用作中性导体(N)或保护导体(PE)的芯线;
3 低压配电系统的接地型式采用TT系统时,单根电缆应包含全部工作芯线和用作中性导体(N)的芯线。
	7.1.4  低压配电线路截面的选择和保护应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054的有关规定。
	 
7.1.1 配电线路路径的选择对施工现场供用电的安全性、可靠性至关重要,由于施工现场供用电环境的特殊性,在选择施工现场供用电路径时应把保证安全放在首要位置。
7.1.2 施工现场配电线路的敷设方式主要为架空和直埋,本章重点对施工现场架空线路和直埋线路的材料、隔离、防护等进行了规定。调研发现,由机械性损伤引起的电缆绝缘故障导致的施工现场电击事故机率较高,因此本规范对敷设方式应避免受到机械性损伤进行了重点强调。本条依据现行国家标准《用电安全导则》GB/T13869对于电气线路绝缘的原则要求制订。