目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
E.10 微振的检测
E.10.1 应用能满足检测精度要求的振动分析计测定。
E.10.2 测点应选在室中心地面和认为有必要测定振动的位置的地面上,以及各壁板表面的中心处。
E.10.3 应分别测出室内全部净化空调设备正常运转和停止运转两种情况下纵轴、横轴和垂直轴三个方向的振幅值。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:E.9 表面导静电性能的检测
 - 下一节:E.11 自净时间的检测
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 建筑结构
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 结构施工要求
 - 3.3 分项验收
 - 4 建筑装饰
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 地面
 - 4.3 墙面
 - 4.4 吊顶
 - 4.5 墙角
 - 4.6 门窗
 - 4.7 缝隙密封
 - 4.8 分项验收
 - 5 风系统
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 风管和配件制作
 - 5.3 风管安装
 - 5.4 部件和配件安装
 - 5.5 风口的安装
 - 5.6 送风末端装置的安装
 - 5.7 分项验收
 - 6 气体系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 管材及附件
 - 6.3 管道系统安装
 - 6.4 管道系统的强度试验
 - 6.5 管道系统的吹除
 - 6.6 气体供给装置
 - 6.7 分项验收
 - 7 水系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 给水
 - 7.3 排水
 - 7.4 热水
 - 7.5 纯化水与高纯水
 - 7.6 分项验收
 - 8 化学物料供应系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 储存设施
 - 8.3 管道与部件
 - 8.4 分项验收
 - 9 配电系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 线路
 - 9.3 电气设备与装置
 - 9.4 分项验收
 - 10 自动控制系统
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 自控设备的安装
 - 10.3 自控设备管线的施工
 - 10.4 自控设备的综合调试
 - 10.5 分项验收
 - 11 设备安装
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 净化设备安装
 - 11.3 设备层中的空调及冷热源设备安装
 - 11.4 生物安全柜安装
 - 11.5 工艺设备安装
 - 11.6 分项验收
 - 12 消防系统
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 防排烟系统
 - 12.3 防火卷帘、防火门和防火窗
 - 12.4 应急照明及疏散指示标志
 - 12.5 分项验收
 - 13 屏蔽设施
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 屏蔽体
 - 13.3 屏蔽室
 - 13.4 管线、门洞和其他要求
 - 13.5 分项验收
 - 14 防静电设施
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 防静电地面
 - 14.3 防静电水磨石地面
 - 14.4 防静电聚氯乙烯(PVC)地板
 - 14.5 防静电瓷质地板
 - 14.6 面层和涂层
 - 14.7 系统部件
 - 14.8 分项验收
 - 15 施工组织与管理
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 人员和文件
 - 15.3 施工措施
 - 15.4 安全措施
 - 15.5 环境保护与节能
 - 16 工程检验
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 检验项目及方法
 - 16.3 检验周期
 - 16.4 性能检验
 - 17 验收
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 分项验收阶段
 - 17.3 竣工验收阶段
 - 17.4 性能验收阶段
 - 17.5 工程验收
 - 17.6 使用验收
 - 附录A 风管分段漏风检测方法
 - A.1 检测装置
 - A.2 检测方法
 - A.3 管段漏风量计算
 - 附录B 施工检查记录表
 - 附录C 施工验收记录表
 - 附录D 高效空气过滤器现场扫描检漏方法
 - D.1 原理
 - D.2 光度计法
 - D.3 粒子计数器法
 - D.4 检漏气溶胶的发生
 - 附录E 洁净室综合性能检验方法
 - E.1 风量和风速的检测
 - E.2 静压差的检测
 - E.3 单向流洁净室截面风速不均匀度的检测
 - E.4 微粒计数浓度的检测
 - E.5 温湿度的检测
 - E.6 噪声的检测
 - E.7 照度的检测
 - E.8 悬浮微生物的检测
 - E.9 表面导静电性能的检测
 - E.10 微振的检测
 - E.11 自净时间的检测
 - E.12 气流的检测
 - E.13 甲醛浓度检测
 - E.14 氨浓度检测
 - E.15 臭氧浓度检测
 - E.16 二氧化碳浓度检测
 - 附录F 洁净室生物学评价方法
 - F.1 回、排风高效过滤风口微生物透过率
 - F.2 对微生物气溶胶局部泄漏扩散的抑制能力评价
 - F.3 生物安全柜的隔离系数
 - 附录G 洁净室气密性检测方法
 - G.1 原理
 - G.2 压力衰减法
 - G.3 恒压法
 - G.4 安全要求
 - 附录H 分子态污染物的检测
 - H.1 分子态污染物(amc)
 - H.2 检测方法
 - H.3 撞击采样法
 - H.4 吸附管采样法
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475