目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
10.2 自控设备的安装
10.2.1 白控设备仪表和材料在安装前的保管期限不应超过半年。当超期保管时,应符合保管的专门规定。
10.2.2 自控设备的安装应根据其使用目的,选择易于正确检测和动作的安装部位,在安装位置周围应预留相应的维修保养空间。
10.2.3 自控设备、仪表不应安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的位置。
10.2.4 温湿度传感器、湿度变送器和压力变送器应安装在能真实反映输入变量的位置,并应避开风口的直吹气流。安装底板和接线盒之间应密封处理。
10.2.5 风管或配管上插入式温、湿度传感器应按绝热层的厚度选择安装支架或套管。套管应垂直或水平面向管内流体。
10.2.6 直接安装在管道上的设备、仪表,宜在管道吹扫后和压力试验前安装,当必须与管道同时安装时,在管道吹扫前应将其拆下。
10.2.7 压力变送器的压力检测部位与导压管之间应设截止阀。导压管至变送器应有1:20的倾斜度。压力变送器设于蒸气管道上时,应安装防止与蒸气直接接触的虹吸管;当设于风管上时,变送器应垂直于空气流动方向。
10.2.8 安装电动调节阀时应注意安装方向,阀体和执行器应垂直于管内流体流动方向并应在上流方向安装过滤器,执行器应在阀体上方。安装于室外的非防水执行器应有防护罩保护。
10.2.9 设备、仪表上接线盒的引入口不应朝上,当不可避免时,应采取密封措施,施工过程中应及时封闭接线盒及引入口。
10.2.10 仪表盘、柜、操作台安装时应将其内外擦拭清洁,相邻两盘、柜、台之间的缝隙应不大于2mm,并应密封。
10.2.1 安装前的保管期加上生产后的到货期,安装后至使用时的待用期,都是可能出现问题的。保管期限如达到1年,则上述总时间将可能达2年或更多,设备性能可能有变化,所以将保管期定为半年,则整个上述时间有可能降到1年左右,这是可以接受的。
10.2.2 实践证明,维修空间很重要,太小可能影响使用。
10.2.4 底面常有涡流负压存在,若不密封,平时系统不开时易向内积尘,系统开时会带出来。
10.2.8 本条目的是防止积尘。
说明 返回
顶部
- 上一节:10.1 一般规定
 - 下一节:10.3 自控设备管线的施工
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 建筑结构
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 结构施工要求
 - 3.3 分项验收
 - 4 建筑装饰
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 地面
 - 4.3 墙面
 - 4.4 吊顶
 - 4.5 墙角
 - 4.6 门窗
 - 4.7 缝隙密封
 - 4.8 分项验收
 - 5 风系统
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 风管和配件制作
 - 5.3 风管安装
 - 5.4 部件和配件安装
 - 5.5 风口的安装
 - 5.6 送风末端装置的安装
 - 5.7 分项验收
 - 6 气体系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 管材及附件
 - 6.3 管道系统安装
 - 6.4 管道系统的强度试验
 - 6.5 管道系统的吹除
 - 6.6 气体供给装置
 - 6.7 分项验收
 - 7 水系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 给水
 - 7.3 排水
 - 7.4 热水
 - 7.5 纯化水与高纯水
 - 7.6 分项验收
 - 8 化学物料供应系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 储存设施
 - 8.3 管道与部件
 - 8.4 分项验收
 - 9 配电系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 线路
 - 9.3 电气设备与装置
 - 9.4 分项验收
 - 10 自动控制系统
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 自控设备的安装
 - 10.3 自控设备管线的施工
 - 10.4 自控设备的综合调试
 - 10.5 分项验收
 - 11 设备安装
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 净化设备安装
 - 11.3 设备层中的空调及冷热源设备安装
 - 11.4 生物安全柜安装
 - 11.5 工艺设备安装
 - 11.6 分项验收
 - 12 消防系统
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 防排烟系统
 - 12.3 防火卷帘、防火门和防火窗
 - 12.4 应急照明及疏散指示标志
 - 12.5 分项验收
 - 13 屏蔽设施
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 屏蔽体
 - 13.3 屏蔽室
 - 13.4 管线、门洞和其他要求
 - 13.5 分项验收
 - 14 防静电设施
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 防静电地面
 - 14.3 防静电水磨石地面
 - 14.4 防静电聚氯乙烯(PVC)地板
 - 14.5 防静电瓷质地板
 - 14.6 面层和涂层
 - 14.7 系统部件
 - 14.8 分项验收
 - 15 施工组织与管理
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 人员和文件
 - 15.3 施工措施
 - 15.4 安全措施
 - 15.5 环境保护与节能
 - 16 工程检验
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 检验项目及方法
 - 16.3 检验周期
 - 16.4 性能检验
 - 17 验收
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 分项验收阶段
 - 17.3 竣工验收阶段
 - 17.4 性能验收阶段
 - 17.5 工程验收
 - 17.6 使用验收
 - 附录A 风管分段漏风检测方法
 - A.1 检测装置
 - A.2 检测方法
 - A.3 管段漏风量计算
 - 附录B 施工检查记录表
 - 附录C 施工验收记录表
 - 附录D 高效空气过滤器现场扫描检漏方法
 - D.1 原理
 - D.2 光度计法
 - D.3 粒子计数器法
 - D.4 检漏气溶胶的发生
 - 附录E 洁净室综合性能检验方法
 - E.1 风量和风速的检测
 - E.2 静压差的检测
 - E.3 单向流洁净室截面风速不均匀度的检测
 - E.4 微粒计数浓度的检测
 - E.5 温湿度的检测
 - E.6 噪声的检测
 - E.7 照度的检测
 - E.8 悬浮微生物的检测
 - E.9 表面导静电性能的检测
 - E.10 微振的检测
 - E.11 自净时间的检测
 - E.12 气流的检测
 - E.13 甲醛浓度检测
 - E.14 氨浓度检测
 - E.15 臭氧浓度检测
 - E.16 二氧化碳浓度检测
 - 附录F 洁净室生物学评价方法
 - F.1 回、排风高效过滤风口微生物透过率
 - F.2 对微生物气溶胶局部泄漏扩散的抑制能力评价
 - F.3 生物安全柜的隔离系数
 - 附录G 洁净室气密性检测方法
 - G.1 原理
 - G.2 压力衰减法
 - G.3 恒压法
 - G.4 安全要求
 - 附录H 分子态污染物的检测
 - H.1 分子态污染物(amc)
 - H.2 检测方法
 - H.3 撞击采样法
 - H.4 吸附管采样法
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475