附录A 材料及连接
A.0.1 钢材的强度设计值应根据钢材厚度或直径按表A.0.1采用。
表A.0.1 钢材的强度设计值(N/mm2)
	
注:1 20#钢(无缝钢管)的强度设计值同Q235钢;
2 焊接高耸结构应至少采用B级钢材。
A.0.2 钢材的焊缝强度设计值应按表A.0.2采用。
表A.0.2 焊缝的强度设计值(N/mm2)
	
注:1 自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂,应保证其熔敷金属抗拉强度不低于相应手工焊焊条的数值;
2 焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定;
3 对接焊缝抗弯受压区强度设计值取fcw,抗弯受拉区强度设计值取ftw;
4 构件钢材为20#钢(无缝钢管)与Q235钢相同。
A.0.3 钢材的螺栓连接强度设计值应按表A.0.3采用。
表A.0.3 螺栓连接的强度设计值(N/mm2)
	
注:1 A级螺栓用于d≤24mm和l≤10d或l≤150mm(按较小值)的螺栓;B级螺栓用于d>24mm和l>10d或l>150mm(按较小值)的螺栓。d为公称直径,l为螺杆公称长度;
2 A、B级螺栓孔的精度和孔壁表面粗糙度,C级螺栓孔的允许偏差和孔壁表面粗糙度,均应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定;
3 当有实验依据时,螺栓强度设计值可适当提高,但需按行业标准统一实行;
4 35号钢、45号钢锚栓材质应符合现行国家标准《优质碳素结构钢))GB/T 699的规定,35号钢一般不宜焊接,45号钢一般不应焊接;
5 摩擦型高强螺栓连接的强度设计值按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017取值;
6 预应力锚栓应采用直接张拉法施工;
7 对于用直接张拉法施工的摩擦型高强螺栓,其强度可提高10%。
A.0.4 钢丝绳弹性模量应按表A.0.4取值。
表A.0.4 钢丝绳弹性模量(N/mm2)
	
A.0.5 钢材强度设计值折减系数应按表A.0.5取值。
表A.0.5 钢材强度设计值折减系数
	
A.0.6 镀锌钢绞线强度设计值应按表A.0.6取值。
表A.0.6 镀锌钢绞线强度设计值(MPa)
	
A.0.7 钢丝绳强度设计值应按表A.0.7取值。
表A.0.7 钢丝绳强度设计值(MPa)
	
A.0.8 混凝土强度设计值应按表A.0.8取值。
表A.0.8 混凝土强度设计值(N/mm2)
	
A.0.9 混凝土受拉或受压的弹性模量应按表A.0.9取值。
表A.0.9 混凝土弹性模量Ec(1×104N/mm2)
	
A.0.10 普通钢筋强度设计值应按表A.0.10取值。
表A.0.10 普通钢筋强度设计值(N/mm2)
	
A.0.11 预应力钢筋强度标准值和设计值应按表A.0.11取值。
表A.0.11 预应力钢筋强度标准值和设计值(N/mm2)
	
A.0.12 钢筋及钢绞线的弹性模量应按表A.0.12取值。
表A.0.12 钢筋及钢绞线的弹性模量(N/mm2)
	
	 
顶部
- 上一节:7.4 基础的抗拔稳定和抗滑稳定
 - 下一节:附录B 轴心受压钢构件的稳定系数
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 荷载与作用
 - 4.1 荷载与作用分类
 - 4.2 风荷载
 - 4.3 覆冰荷载
 - 4.4 地震作用
 - 4.5 温度作用
 - 5 钢塔架和桅杆结构
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 塔桅钢结构的内力计算
 - 5.3 塔桅钢结构的变形和整体稳定
 - 5.4 纤绳
 - 5.5 轴心受拉和轴心受压构件
 - 5.6 拉弯和压弯构件
 - 5.7 焊缝连接
 - 5.8 螺栓连接
 - 5.9 法兰连接
 - 5.10 构造要求
 - 6 混凝土圆筒形塔
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 塔身变形和塔筒截面内力计算
 - 6.3 塔筒截面承载能力验算
 - 6.4 塔筒裂缝宽度验算
 - 6.5 混凝土塔筒的构造要求
 - 7 地基与基础
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 地基计算
 - 7.3 基础设计
 - 7.4 基础的抗拔稳定和抗滑稳定
 - 附录A 材料及连接
 - 附录B 轴心受压钢构件的稳定系数
 - 附录C 单管塔局部稳定验算
 - 附录D 节点板尺寸的临界值
 - 附录E 开孔塔筒截面承载力验算
 - 附录F 截面形心轴至圆心轴的距离及截面核心距计算
 - 附录G 开孔塔筒截面应力计算
 - 附录H 在偏心荷载作用下,圆形、环形基础基底零应力区的基底压力计算系数
 - 附录J 基础和锚板基础抗拔稳定计算
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 - 自2022年1月1日起废止的条文
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475