6.3 塔筒截面承载能力验算
6.3.1 塔筒截面无孔洞时(图6.3.1),水平截面承载能力可按下列公式验算:
	
图6.3.1 塔筒截面无孔洞时极限承载力计算简图
1-受压区;2-中和区;3-受拉区
	
式中:A——塔筒截面面积;
Ap、As——全部纵向预应力钢筋和非预应力钢筋的截面面积;
r1、r2——环形截面的内、外半径;
rp——预应力钢筋的半径;
a——受压区的半角系数,按公式(6.3.1-1)确定;
a1——受压区混凝土矩形应力图的应力与混凝土抗压强度设计值的比值,当混凝土强度等级不超过C50时,a1取为1.0;当混凝土强度等级为C80时,a1取为0.94,其间按线性内插法取用;
	          at——受拉钢筋的半角系数,当
时,取at=0;
fpy、f'py——预应力钢筋的抗拉、抗压强度(N/mm2);
fy、f'y——非预应力钢筋的抗拉、抗压强度(N/mm2),fy=f'y;
σpo——消压状态时预应力钢筋中的拉应力(N/mm2)。
	6.3.2  当混凝土塔身有孔洞时,其水平截面极限承载能力可按本标准附录E验算。
	 
6.3.1 与原标准相比,本次标准修订扩大了筒壁开孔使用范围。原标准规定,当同一截面开两个孔时,要求两个孔中心线夹角需满足180°要求,本次修订,理论上允许两个孔中心线夹角为任意角度,但实际应用时应满足构造要求。
本标准给出了配有非预应力筋和同时配有预应力筋的通用公式。当不配预应力筋时,令预应力筋项的值为零即可。本标准公式适用于有黏结预应力混凝土结构。应当指出:在计算公式中,当仅开设1个孔洞时,是按孔洞在受压区给出的。当开设两个孔洞时,其中较大的孔洞在受压区。
说明 返回