7.2 地基计算
7.2.1 地基承载力的计算应符合下列规定:
1 当轴心荷载作用时:
pk≤fa (7.2.1-1)
式中:pk——相应于作用的标准组合时,基础底面的平均压力值(kPa);
fa——修正后的地基承载力特征值,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定采用。
2 当偏心荷载作用时,除应符合公式(7.2.1-1)的规定外,尚应按下式验算:
pkmax≤1.2fa (7.2.1-2)
式中:pkmax——相应于作用的标准组合时,基础底面边缘的最大压力值(kPa)。
当考虑地震作用时,在公式(7.2.1-1)、公式(7.2.1-2)中应采用调整后的地基抗震承载力faE代替地基承载力特征值fa,地基抗震承载力faE应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定采用。
7.2.2 当基础承受轴心荷载和在核心区内承受偏心荷载时,验算地基承载力的基础底面压力可按下列公式计算:
1 矩形和圆(环)形基础承受轴心荷载时:
	
式中:Fk——相应于作用的标准组合时,上部结构传至基础的竖向力值(kN);
Gk——基础自重和基础上的土重标准值(kN);
A——基础底面面积(m2)。
2 矩形和圆(环)形基础承受(单向)偏心作用时:
	
式中:Mk——相应于作用的标准组合时,上部结构传至基础的力矩值(kN·m);
W——基础底面的抵抗矩(m3);
pkmin——相应于作用的标准组合时,基础边缘最小压力值(kPa)。
3 当矩形基础承受双向偏心荷载时:
	
式中:Mkx、Mky——相应于作用的标准组合时,上部结构传至基础对x轴、y轴的力矩值(kN·m);
Wx、Wy——矩形基础底面对x轴、y轴的抵抗矩(m3)。
7.2.3 当基础在核心区外承受偏心荷载,且基础脱开基底面积不大于全部面积的1/4时,验算地基承载力的基础底面压力可按下列公式确定。当基础底面脱开地基土的面积不大于全部面积的1/4,且符合本标准第7.2.1条规定时,可不验算基础的倾覆。
1 矩形基础承受单向偏心荷载时(图7.2.3-1):
	
式中:b——平行于x轴的基础底面边长(m);
l——平行于y轴的基础底面边长(m);
a——合力作用点至基础底面最大压应力边缘的距离(m)。
	
图7.2.3-1 在单向偏心荷载作用下矩形基础
底面部分脱开时的基底压力
AT-基底脱开面积;e-偏心距
2 矩形基础承受双向偏心荷载时(图7.2.3-2):
	
	式中:ax——合力作用点至ex一侧基础边缘的距离(m),按
计算;
	          ay——合力作用点至ey一侧基础边缘的距离(m),按
计算;
	          ex——x方向的偏心距(m),按
计算;
	          ey——y方向的偏心距(m),按
计算。
3 圆(环)形基础承受偏心荷载时(图7.2.3-3):
	
式中:r1——基础底板半径(m);
r2——环形基础孔洞的半径(m),当r2=0时即为圆形基础;
ac——基底受压面积宽度(m);
ξ、τ——系数,根据比值r2/r1及e/r1按本标准附录H确定。
	
7.2.4 高耸结构的地基变形计算应符合下列规定:
1 计算值不应大于地基变形允许值;
2 地基最终沉降量应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定计算;
3 当计算风荷载作用下的地基变形时,应采用地基土的三轴试验不排水模量(弹性模量)代替变形模量;
4 对于高度低于100m的高耸结构,当地基土均匀,又无相邻地面荷载的影响时,在地基最终沉降量能满足允许沉降量的要求后,可不验算倾斜;
5 基础倾斜应按下式计算:
	
式中:s1、s2——基础倾斜方向两端边缘的最终沉降量(mm),对矩形基础可按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007计算,对圆板(环)形基础可按现行国家标准《烟囱设计规范》GB 50051计算;对构架式塔的分离式基础,为单个基础的中心点沉降;
b——矩形基础底板沿倾斜方向的边长(mm),构架式塔的分离式基础的中心距(mm);
d——圆板(环)形基础底板的外径(mm)。
7.2.5 高耸结构的地基变形允许值应满足工艺要求,并应符合表7.2.5的规定。
表7.2.5 高耸结构的地基变形允许值
	
注:H为高耸结构的总高度(m),d0为石油化工塔的内径(m)。
7.2.6 高耸结构各组成部分相邻基础间的沉降差应满足工艺要求,并应符合表7.2.6的规定。
表7.2.6 高耸结构相邻基础间的沉降差限值
	
注:l为相邻基础中心间的距离(mm)。
	7.2.7  处于山坡地的高耸结构应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007进行地基稳定性计算。
	 
7.2.1~7.2.4 按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007,在地基计算中用荷载效应标准组合为代表值,以特征值(承载力)为抗力代表值。
7.2.5 根据不同类型高耸结构的特点,提出不同的沉降量要求和倾斜允许值的要求,这不仅涉及安全,也涉及经济性。
高耸结构地基变形允许值与现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007协调,并在分类上做适当变更。本标准增加了风力发电塔的地基变形限制4‰。
7.2.6 本条对高耸结构内相邻基础间的沉降差作出限定。一是为了减小由于沉降差引起附加应力,二是为了防止沉降差造成使用状态的恶化及管线的损坏。总沉降差往往在井道基础和塔柱基础之间产生。
对于中低压缩性土,以压缩系数值a<0.5MPa-1为标准,当a≥0.5MPa-1时为高压缩性土。
7.2.7 对山坡地上的高耸结构要分析地基的稳定性,并对此作出科学的评价。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 荷载与作用
 - 4.1 荷载与作用分类
 - 4.2 风荷载
 - 4.3 覆冰荷载
 - 4.4 地震作用
 - 4.5 温度作用
 - 5 钢塔架和桅杆结构
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 塔桅钢结构的内力计算
 - 5.3 塔桅钢结构的变形和整体稳定
 - 5.4 纤绳
 - 5.5 轴心受拉和轴心受压构件
 - 5.6 拉弯和压弯构件
 - 5.7 焊缝连接
 - 5.8 螺栓连接
 - 5.9 法兰连接
 - 5.10 构造要求
 - 6 混凝土圆筒形塔
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 塔身变形和塔筒截面内力计算
 - 6.3 塔筒截面承载能力验算
 - 6.4 塔筒裂缝宽度验算
 - 6.5 混凝土塔筒的构造要求
 - 7 地基与基础
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 地基计算
 - 7.3 基础设计
 - 7.4 基础的抗拔稳定和抗滑稳定
 - 附录A 材料及连接
 - 附录B 轴心受压钢构件的稳定系数
 - 附录C 单管塔局部稳定验算
 - 附录D 节点板尺寸的临界值
 - 附录E 开孔塔筒截面承载力验算
 - 附录F 截面形心轴至圆心轴的距离及截面核心距计算
 - 附录G 开孔塔筒截面应力计算
 - 附录H 在偏心荷载作用下,圆形、环形基础基底零应力区的基底压力计算系数
 - 附录J 基础和锚板基础抗拔稳定计算
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 - 自2022年1月1日起废止的条文
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475