5.4 纤绳
5.4.1 桅杆纤绳可按一端连接于杆身的抛物线计算。
5.4.2 纤绳的初应力应综合考虑桅杆变形、杆身的内力和稳定以及纤绳承载力等因素确定,宜在200N/mm2~300N/mm2范围内选用。
5.4.3 纤绳的截面强度应按下式验算:
	
式中:N——纤绳拉力设计值(N);
A——纤绳的钢丝绳或钢绞线截面面积(mm2);
	          fw——钢丝绳或钢绞线强度设计值(N/mm2),按本标准表A.0.6、表A.0.7采用。
	 
条文说明
    
5.4.2 根据纤绳(钢绞线、钢丝绳)强度的提高以及设计经验的累积,将原标准中初应力改为200N/mm2~300N/mm2。原标准中初应力的范围太大,不利于设计质量;原标准中初应力偏低,此处将其略提高。屋顶塔简易塔的纤绳预拉力不按本条采用。