F.2 疲劳作用
		F.2.1  结构承受的变幅重复荷载,其荷载历程可通过实测或模拟等方法确定。根据荷载历程,采用“雨流计数法”或“蓄水池法”,可转换为表示荷载变程
与循环次数n关系的荷载频谱(图F.2.1)。根据“荷载频谱”可转换为结构、连接或局部构造关键部位的应力频谱。其中,应力变程
,可根据荷载变程
计算确定。
	
图F.2.1 荷载频谱
	F.2.2  根据结构构件(或连接)的应力频谱,采用“Miner累积损伤准则”,可换算为指定循环次数的等效等幅重复应力,考虑必要的影响参数后可形成等效疲劳作用(必要时还应包括恒载)。在一般情况下,等效等幅重复应力的指定循环次数可采用
次。
钢结构和混凝土结构构造细节的疲劳作用计算方法如下:
1 钢结构疲劳作用
钢结构等效疲劳作用可按式(F.2.2-1)计算。
	
     (F.2.2-1)
	    式中 
——钢结构验算部位等效疲劳应力变程标准值;
	            
——荷载标准值作用下钢结构验算部位应力变程的标准值;
	           
——钢结构第i个疲劳影响参数,其值由自身影响统计结果和
的比值确定,并与
以及相应疲劳抗力标准值规定的循环次数相协调;
m——钢结构疲劳影响参数的个数,与结构有关。
2 混凝土结构疲劳作用
混凝土结构等效疲劳作用可按式(F.2.2-2)、(F.2.2-3)、(F.2.2-4)计算。
	
	    式中 
——分别为混凝土结构验算部位的混凝土等效疲劳应力标准值、预应力钢筋等效疲劳应力变程标准值、非预应力钢筋等效疲劳应力变程标准值;
	           
——分别为荷载标准值作用下混凝土结构验算部位的混凝土应力标准值、预应力钢筋应力变程标准值、非预应力钢筋应力变程标准值;
	          
——分别为混凝土结构验算部位混凝土、预应力钢筋、非预应力钢筋第i个疲劳影响参数,其值分别由自身影响统计结果和相应的
的比值确定,并分别与
以及各自相应疲劳抗力标准值规定的循环次数相协调;
n——混凝土结果影响参数的个数,与结构形式有关。
	F.2.3  疲劳作用中各影响参数的概率分布类型和统计参数可采用数理统计方法确定,其标准值应取与静力作用相同的概率分布的平均值。
	 
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语、符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 基本要求
 - 3.2 安全等级和可靠度
 - 3.3 设计使用年限和耐久性
 - 3.4 可靠性管理
 - 4 极限状态设计原则
 - 4.1 极限状态
 - 4.2 设计状况
 - 4.3 极限状态设计
 - 5 结构上的作用和环境影响
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 结构上的作用
 - 5.3 环境影响
 - 6 材料和岩土的性能及几何参数
 - 6.1 材料和岩土的性能
 - 6.2 几何参数
 - 7 结构分析和试验辅助设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 结构模型
 - 7.3 作用模型
 - 7.4 分析方法
 - 7.5 试验辅助设计
 - 8 分项系数设计方法
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 承载能力极限状态
 - 8.3 正常使用极限状态
 - 附录A 各类工程结构的专门规定
 - A.1 房屋建筑结构的专门规定
 - A.2 铁路桥涵结构的专门规定
 - A.3 公路桥涵结构的专门规定
 - A.4 港口工程结构的专门规定
 - 附录B 质量管理
 - B.1 质量控制要求
 - B.2 设计审查及施工检查
 - 附录C 作用举例及可变作用代表值的确定原则
 - C.1 作用举例
 - C.2 可变作用代表值的确定原则
 - 附录D 试验辅助设计
 - D.1 一般规定
 - D.2 试验结果的统计评估原则
 - D.3 单项性能指标设计值的统计评估
 - 附录E 结构可靠度分析基础和可靠度设计方法
 - E.1 一般规定
 - E.2 结构可靠指标计算
 - E.3 结构可靠度校准
 - E.4 基于可靠指标的设计
 - E.5 分项系数的确定方法
 - E.6 组合值系数的确定方法
 - 附录F 结构疲劳可靠性验算方法
 - F.1 一般规定
 - F.2 疲劳作用
 - F.3 疲劳抗力
 - F.4 疲劳可靠性验算方法
 - 附录G 既有结构的可靠性评定
 - G.1 一般规定
 - G.2 安全性评定
 - G.3 适用性评定
 - G.4 耐久性评定
 - G.5 抗灾害能力评定
 - 本标准用词说明
 - 自2022年1月1日起废止的条文
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475