A.2 铁路桥涵结构的专门规定
A.2.1 铁路桥涵结构的安全等级为一级。
A.2.2 铁路桥涵结构的设计基准期为100年。
A.2.3 铁路桥涵结构的设计使用年限应为100年。
A.2.4 铁路桥涵结构承载能力极限状态设计,应采用作用的基本组合和偶然组合。
1 基本组合
1)基本组合的效应设计值应按下式确定:
	
     (A.2.4-1)
式中 γSd——作用模型不定性系数,一般取为1.0;
S(·)——作用组合的效应函数,其中符号“∑”和“+”表示组合;
Gik——第i个永久作用的标准值;
Q1k、QjK——第1个和第j个可变作用的标准值;
	              
——第i个永久作用的分项系数;
	            
——承载能力极限状态设计第1个和第j个可变作用的组合分项系数。
2)当作用与作用效应按线性关系考虑时,基本组合的效应设计值应按下式计算:
	
     (A.2.4-2)
	        式中 
——第i个永久作用标准值的效应;
	                
——第1个和第j个可变作用标准值的效应。
2 偶然组合
1)偶然组合的效应设计值可按下式确定:
	
          (A.2.4-3)
式中 Ad——偶然作用的设计值。
2)当作用与作用效应按线性关系考虑时,偶然组合的效应设计值可按下式计算:
	
          (A.2.4-4)
	        式中
——偶然作用设计值的效应。
A.2.5 铁路桥涵结构正常使用极限状态设计,应采用作用的标准组合。
1 标准组合的效应设计值应按下式确定:
	
          (A.2.5-1)
	    式中
——正常使用极限状态设计第j个可变作用的组合分项系数。
2 当作用与作用效应按线性关系考虑时,标准组合的效应设计值应按下式计算:
	
     (A.2.5-2)
A.2.6 铁路桥涵结构正常使用极限状态的设计,应根据线路等级、桥梁类型制定以下各种限值:
1 桥跨结构在静活载作用下竖向挠度限值、梁端转角限值和竖向自振频率限值;
2 桥跨结构横向宽跨比限值、横向水平变位限值和桥梁整体横向振动频率限值;
3 对在列车运行速度不小于200km/h的线路上,桥梁结构尚应进行车桥耦合动力响应分析,列车运行应满足的安全性和舒适性限值;
4 钢筋混凝土和允许出现裂缝的部分预应力构件,在不同侵蚀性环境下的裂缝宽度限值;
5 混凝土受弯构件变形计算时应考虑刚度疲劳折减系数对构件计算刚度的影响。
A.2.7 铁路桥涵结构中承受列车活载反复应力的焊接或非焊接的受拉或拉压钢结构构件及混凝土受弯构件,应按下列要求进行疲劳承载力验算:
1 铁路桥涵结构的疲劳荷载可采用根据不同运量等级线路调查统计分析制定的典型疲劳列车及疲劳作用(应力)谱、标准荷载效应比谱;
	    2  铁路桥涵结构疲劳承载能力极限状态验算,宜采用等效等幅重复应力法。
	 
顶部
- 上一节:A.1 房屋建筑结构的专门规定
 - 下一节:A.3 公路桥涵结构的专门规定
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语、符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 基本要求
 - 3.2 安全等级和可靠度
 - 3.3 设计使用年限和耐久性
 - 3.4 可靠性管理
 - 4 极限状态设计原则
 - 4.1 极限状态
 - 4.2 设计状况
 - 4.3 极限状态设计
 - 5 结构上的作用和环境影响
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 结构上的作用
 - 5.3 环境影响
 - 6 材料和岩土的性能及几何参数
 - 6.1 材料和岩土的性能
 - 6.2 几何参数
 - 7 结构分析和试验辅助设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 结构模型
 - 7.3 作用模型
 - 7.4 分析方法
 - 7.5 试验辅助设计
 - 8 分项系数设计方法
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 承载能力极限状态
 - 8.3 正常使用极限状态
 - 附录A 各类工程结构的专门规定
 - A.1 房屋建筑结构的专门规定
 - A.2 铁路桥涵结构的专门规定
 - A.3 公路桥涵结构的专门规定
 - A.4 港口工程结构的专门规定
 - 附录B 质量管理
 - B.1 质量控制要求
 - B.2 设计审查及施工检查
 - 附录C 作用举例及可变作用代表值的确定原则
 - C.1 作用举例
 - C.2 可变作用代表值的确定原则
 - 附录D 试验辅助设计
 - D.1 一般规定
 - D.2 试验结果的统计评估原则
 - D.3 单项性能指标设计值的统计评估
 - 附录E 结构可靠度分析基础和可靠度设计方法
 - E.1 一般规定
 - E.2 结构可靠指标计算
 - E.3 结构可靠度校准
 - E.4 基于可靠指标的设计
 - E.5 分项系数的确定方法
 - E.6 组合值系数的确定方法
 - 附录F 结构疲劳可靠性验算方法
 - F.1 一般规定
 - F.2 疲劳作用
 - F.3 疲劳抗力
 - F.4 疲劳可靠性验算方法
 - 附录G 既有结构的可靠性评定
 - G.1 一般规定
 - G.2 安全性评定
 - G.3 适用性评定
 - G.4 耐久性评定
 - G.5 抗灾害能力评定
 - 本标准用词说明
 - 自2022年1月1日起废止的条文
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475