7.8 钻孔扩底钻进
7.8.1 钻孔扩底钻进可用于可塑~硬塑状态的黏性土、粉土、中等密实以上的砂土和非密实的碎石土地层。
7.8.2 钻进方法应根据工程设计、地层特性和施工条件确定,可选用正循环、反循环或旋挖扩底。
7.8.3 钻孔扩底钻进应符合下列规定:
1 钻孔扩底的扩大直径与孔径之比不应大于2.5。
2 钻杆应保持垂直、稳定。
3 钻扩孔底时,应做好标记,并应根据扩径设计合理控制给进速度。
4 泥浆的性能应根据地层特性调整,并应确保扩孔段的孔壁稳定。
5 扩底施工结束后,应根据工程设计要求进行扩孔检验。
7.8.2 钻孔扩底钻进方法主要用于扩底桩扩大头的施工,回转扩底钻头有上开式、下开式、滑降式和扩刃推出式等,施工时可根据工程设计、地层特性和施工条件合理选用。
7.8.3 钻孔扩底钻进因孔径较大,产生的钻屑多,且扩径部分上部悬空等情况,所以宜采用反循环钻进并调整好冲洗液性能,以确保孔壁稳定和顺利扩孔。
说明 返回
顶部