6.1 钻孔结构设计与钻进方法选择
6.1.1 钻孔结构应根据钻孔的目的、用途和地层特性设计,并应满足勘察纲要或供水管井设计要求。钻孔结构设计应符合下列规定:
1 钻孔总深度应为设计最深一层可采含水层底板的深度加上2m~4m沉淀管长度,地层不稳定或不能支承井管时,应适当增加深度。
2 两径或两径以上的钻孔结构,选用深井泵或潜水泵作为抽水设备时,安放水泵井段的换径深度应位于动水位10m以下,井管应坐落在稳定岩土层上。
3 钻孔直径应根据井管直径和类型,以及填砾的厚度确定。常用井管直径和类型与钻孔直径和深度,宜符合表6.1.1的规定。
表6.1.1 常用井管直径和类型与钻孔直径和深度
	
6.1.2 钻进方法和钻具类型应根据地层特性、场地条件、设备能力及钻孔结构等因素选择,并宜符合表6.1.2的规定。
表6.1.2 钻进方法和钻具类型
	
6.1.1 水文地质钻探是以水文地质勘察为目的的钻探工作。水井施工是以开发利用地下水资源为目的的钻探工作。
钻孔施工前,应根据钻孔目的、用途和地层情况,在满足施工任务书要求的前提下,进行钻孔结构设计,即绘制出钻孔结构剖面。钻孔结构剖面的内容应包括:
1 钻孔总深度和分段深度。
2 钻孔各段直径及井口管、井壁管、滤水管的直径、长度、类型。
3 管外填砾、止水及封闭材料的位置。
合理的钻孔结构设计,不仅可节省各种材料,而且能保证高效、优质钻进与成井,满足地质设计各项技术质量要求。在水文地质钻探与水井施工钻探中,通常对钻孔的划分是:孔深100m以内为浅孔,100m~300m之间为中深孔,300m以上为深孔。
说明 返回
顶部
- 上一节:6 水文地质钻探与水井施工
 - 下一节:6.2 冲击钻进
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 钻探准备工作
 - 4.1 编制钻探施工方案
 - 4.2 施工场地准备
 - 4.3 基台与钻塔安装
 - 4.4 钻探设备安装
 - 4.5 附属设备安装
 - 4.6 准备工作检查
 - 5 工程地质钻探
 - 5.1 钻孔结构设计与钻进方法选择
 - 5.2 冲击钻进
 - 5.3 回转钻进
 - 5.4 地下水位观测
 - 5.5 钻孔止水与封孔
 - 6 水文地质钻探与水井施工
 - 6.1 钻孔结构设计与钻进方法选择
 - 6.2 冲击钻进
 - 6.3 回转钻进
 - 6.4 气动冲击回转钻进
 - 6.5 水文地质地下水位观测
 - 6.6 成井工艺
 - 7 基桩孔和成槽施工
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 冲击钻进
 - 7.3 冲抓锥钻进
 - 7.4 大直径回转钻进
 - 7.5 潜水电钻钻进
 - 7.6 螺旋钻进
 - 7.7 旋挖钻进
 - 7.8 钻孔扩底钻进
 - 7.9 钻孔挤扩支盘施工
 - 7.10 成槽施工
 - 7.11 清孔
 - 8 特种钻探
 - 8.1 定向钻进
 - 8.2 岩心定向钻进
 - 8.3 水平孔钻进
 - 8.4 水上钻探
 - 8.5 孔内爆破
 - 9 冲洗介质与护壁堵漏
 - 9.1 冲洗介质
 - 9.2 护壁堵漏
 - 10 钻探质量
 - 10.1 岩(土)心、土试样与水试样的采取
 - 10.2 勘察孔孔深校正与钻孔弯曲度
 - 10.2 勘察孔孔深校正与钻孔弯曲度
 - 10.3 供水管井成井质量
 - 10.4 基桩孔成孔质量
 - 10.5 成槽质量
 - 10.6 原始报表
 - 10.7 终孔验收与资料提交
 - 11 钻探设备使用、维护与拆迁
 - 11.1 钻探设备使用与维护
 - 11.2 钻探设备拆迁
 - 附录A 岩心钻探岩石可钻性分级表
 - 附录B 土的分类
 - 附录C 岩心钻探岩石研磨性分级表
 - 附录D 土试样质量等级划分
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475