7.7 旋挖钻进
7.7.1 旋挖钻进可用于黏性土、粉土、砂土、填土、碎石土及软岩地层。
7.7.2 旋挖钻斗类型、齿型应根据地层特性选择。粉土、黏性土地层宜采用单底钻头,砂土等稳定性较差的地层宜采用双底钻头。钻进软塑~可塑土层宜选用耐磨合金钢铲式斗齿,钻进软硬互层、卵砾石层及硬塑~坚硬土层宜选用截齿,钻进基岩宜将短螺旋钻头与岩石筒钻结合使用。
7.7.3 开孔前钻头应对准孔位,并应调平旋挖钻机,钻孔过程中应经常检查钻斗和钻杆的连接销子、桅杆垂直度及钢丝绳的完好状况。
7.7.4 孔壁稳定液应根据地层特性合理选择,钻斗的升降速度应根据稳定液性能、地层特性和孔深等选择。
7.7.5 钻至倾斜的坚硬地层时,应采用轻压高转速钻进。
7.7.1、7.7.2 旋挖钻进适用的岩层,从目前应用统计是指饱和单轴抗压强度小于25MPa的各类岩石,当在饱和单轴抗压强度大于25MPa岩层中钻进时,旋挖钻进的时效与正反循环钻进基本相当,其施工成本明显高于正反循环钻进。目前,用于基岩钻进的主要钻具是短螺旋钻头、岩石筒钻和清底筒钻,据有关报道,锥螺旋钻头、岩石筒钻和钻斗配合使用曾经钻进抗压强度100MPa~200MPa的岩石,但效率极低。
7.7.4 影响旋挖孔壁稳定的主要工艺因素有孔壁稳定液的性能和钻斗的提升速度,孔壁稳定液的类型有泥浆和聚合物溶液,泥浆与孔壁稳定有关的主要性能参数有密度、黏度和泥皮的致密性。适当增大泥浆密度,使孔内液柱水头压力增加,能增强液柱支撑维持孔壁稳定的能力。研究表明,泥浆黏度与切力等流变参数与钻斗提升时产生引起孔壁失稳的抽吸作用有关,当钻斗提升速度一定时,随泥浆黏度增加,产生的抽吸作用加剧,容易导致孔壁失稳。泥浆在孔壁上形成的泥皮致密,有助于孔壁表层砂土颗粒的胶结与稳定,因此,泥浆应有适度的密度,较低的黏度、切力等流变参数和能形成较致密泥皮等性能指标,以维持孔壁稳定。聚合物溶液是一种新型稳定液,其稳定孔壁的作用除孔内液柱压力支撑外,聚合物分子能在孔壁表面和沿孔壁岩土的孔隙进入一定深度,形成吸附膜胶结、稳定孔壁。
钻斗的升降速度直接影响钻进效率和孔壁稳定,钻斗的升降速度快会造成抽吸,引起孔壁坍塌,所以钻斗的升降速度根据孔径参照表4选择的基础上,应考虑地层特性和稳定液性能确定升降速度,在不稳定地层应减小提升速度。
表4 钻斗升降速度
	
说明 返回
顶部
- 上一节:7.6 螺旋钻进
 - 下一节:7.8 钻孔扩底钻进
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 钻探准备工作
 - 4.1 编制钻探施工方案
 - 4.2 施工场地准备
 - 4.3 基台与钻塔安装
 - 4.4 钻探设备安装
 - 4.5 附属设备安装
 - 4.6 准备工作检查
 - 5 工程地质钻探
 - 5.1 钻孔结构设计与钻进方法选择
 - 5.2 冲击钻进
 - 5.3 回转钻进
 - 5.4 地下水位观测
 - 5.5 钻孔止水与封孔
 - 6 水文地质钻探与水井施工
 - 6.1 钻孔结构设计与钻进方法选择
 - 6.2 冲击钻进
 - 6.3 回转钻进
 - 6.4 气动冲击回转钻进
 - 6.5 水文地质地下水位观测
 - 6.6 成井工艺
 - 7 基桩孔和成槽施工
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 冲击钻进
 - 7.3 冲抓锥钻进
 - 7.4 大直径回转钻进
 - 7.5 潜水电钻钻进
 - 7.6 螺旋钻进
 - 7.7 旋挖钻进
 - 7.8 钻孔扩底钻进
 - 7.9 钻孔挤扩支盘施工
 - 7.10 成槽施工
 - 7.11 清孔
 - 8 特种钻探
 - 8.1 定向钻进
 - 8.2 岩心定向钻进
 - 8.3 水平孔钻进
 - 8.4 水上钻探
 - 8.5 孔内爆破
 - 9 冲洗介质与护壁堵漏
 - 9.1 冲洗介质
 - 9.2 护壁堵漏
 - 10 钻探质量
 - 10.1 岩(土)心、土试样与水试样的采取
 - 10.2 勘察孔孔深校正与钻孔弯曲度
 - 10.2 勘察孔孔深校正与钻孔弯曲度
 - 10.3 供水管井成井质量
 - 10.4 基桩孔成孔质量
 - 10.5 成槽质量
 - 10.6 原始报表
 - 10.7 终孔验收与资料提交
 - 11 钻探设备使用、维护与拆迁
 - 11.1 钻探设备使用与维护
 - 11.2 钻探设备拆迁
 - 附录A 岩心钻探岩石可钻性分级表
 - 附录B 土的分类
 - 附录C 岩心钻探岩石研磨性分级表
 - 附录D 土试样质量等级划分
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475