4.3 基台与钻塔安装
4.3.1 基台结构形式应根据设备类型、钻孔设计深度、角度和地基条件确定。各部件连接螺栓应加垫紧固,并应保证安装稳固、周正、水平。
4.3.2 当施工设备需要铺设行走钢轨时,钢轨应平直、稳固,其对称线与桩孔中心线的偏差不应大于20mm,轨道面上任意两点的高差不应大于10mm。
4.3.3 钻塔的安装应按说明书的要求进行,并应符合下列规定:
1 钻塔安装前,应严格检查,并应确保钻塔的零部件齐全、完好,所用起落装置与制动系统应灵活、可靠。
2 钻塔的安装应按顺序进行,不得有遗漏与错位。
3 钻塔各构件或部件间连接应牢固,并应与基台稳固连接。
4 座式天车应设置安全挡板,吊式天车应拴保险绳。
5 钻塔绷绳应安装牢靠,绷绳位置应对称,绷绳与地面夹角不宜大于45°。
4.3.4 雷雨季节施工,钻塔应装设符合要求的避雷针,并应与钻塔绝缘,接地极与钻塔绷绳的埋置距离不应小于4m,其接地电阻不应大于10Ω。
4.3.3 目前使用的钻塔类型较多,本条第1款~第4款只对钻塔安装的共同要求作出规定,具体安装施工时,还应遵照钻塔的安装说明书施工。
5 为防止钻塔倾倒,需要绷绳使之稳固。对桅杆式和A形钻塔,绷绳作为基本支撑更是必不可少的构件。
4.3.4 为保证安全,避雷针的安装应符合本条规定,其数据是参考现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16中的有关规定编写的。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.2 施工场地准备
 - 下一节:4.4 钻探设备安装
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 钻探准备工作
 - 4.1 编制钻探施工方案
 - 4.2 施工场地准备
 - 4.3 基台与钻塔安装
 - 4.4 钻探设备安装
 - 4.5 附属设备安装
 - 4.6 准备工作检查
 - 5 工程地质钻探
 - 5.1 钻孔结构设计与钻进方法选择
 - 5.2 冲击钻进
 - 5.3 回转钻进
 - 5.4 地下水位观测
 - 5.5 钻孔止水与封孔
 - 6 水文地质钻探与水井施工
 - 6.1 钻孔结构设计与钻进方法选择
 - 6.2 冲击钻进
 - 6.3 回转钻进
 - 6.4 气动冲击回转钻进
 - 6.5 水文地质地下水位观测
 - 6.6 成井工艺
 - 7 基桩孔和成槽施工
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 冲击钻进
 - 7.3 冲抓锥钻进
 - 7.4 大直径回转钻进
 - 7.5 潜水电钻钻进
 - 7.6 螺旋钻进
 - 7.7 旋挖钻进
 - 7.8 钻孔扩底钻进
 - 7.9 钻孔挤扩支盘施工
 - 7.10 成槽施工
 - 7.11 清孔
 - 8 特种钻探
 - 8.1 定向钻进
 - 8.2 岩心定向钻进
 - 8.3 水平孔钻进
 - 8.4 水上钻探
 - 8.5 孔内爆破
 - 9 冲洗介质与护壁堵漏
 - 9.1 冲洗介质
 - 9.2 护壁堵漏
 - 10 钻探质量
 - 10.1 岩(土)心、土试样与水试样的采取
 - 10.2 勘察孔孔深校正与钻孔弯曲度
 - 10.2 勘察孔孔深校正与钻孔弯曲度
 - 10.3 供水管井成井质量
 - 10.4 基桩孔成孔质量
 - 10.5 成槽质量
 - 10.6 原始报表
 - 10.7 终孔验收与资料提交
 - 11 钻探设备使用、维护与拆迁
 - 11.1 钻探设备使用与维护
 - 11.2 钻探设备拆迁
 - 附录A 岩心钻探岩石可钻性分级表
 - 附录B 土的分类
 - 附录C 岩心钻探岩石研磨性分级表
 - 附录D 土试样质量等级划分
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475